三相变频器1.5KW,先出现故障信息为:系统受到干扰或过电流冲击;过电流信号来自电流检测电路或驱动电路。然后检测负载电路没发现短路接地现象。断开负载,变频能启动。接上负载,还是同样的报警。反复几次后,断开负载,连变频的电源都送不上了,空开也换大了点的了。难道变频冲坏了?
追答应该问题不大,之前可能只是短路,导致变频器的短路保护装置损坏,换一个保护器就行了,这是常见问题。不过你得检查短路发生在哪
追答变频器可能坏了,你可以采用以下方法
1、电机单独试验下,看有问题没。如果没问题,变频器肯定坏了!
2、换个同型号的变频器带电动机,电动机还不行,证明电动机有问题或者(变频器下面的电路有问题,检查修复后再试验!