三菱F700变频器出线电流比进线电流大了一倍 求解

2台3KW的电机同时运行, 每台额定电流7.7A , 没有通过变频器时电流10A ,通过变频器50HZ时进线(R/L1 S/L2 T/L3)电流10A电压388V,出线(U V W)电流20A电压390V 。在通过变频器40~30HZ时出线电流还要大 还会出现出线电压在0~380V摇摆不定的情况 求解为什么出线电流那么大,会不会很费电?。注:这两台电机是一直在使用的暂时没有发现其它问题。

按照你的这个结果,输出功率大于输入功率了,这明显就是错误的。变频器没有这样的功能的。
肯定是测量的结果有误。
变频器输出的是PWM波,非正弦波,所以,用普通的数显表,测量的结果是不正确的,因为这些表是用来测正弦波的,测PWM波,肯定就不准确了。可以用机械表量量。追问

谢谢这位朋友,我是用钳形表测的 不行吗?那是要用机械电流表测吗求具体测量方法和接线方法主要测量uvw出线的正确电流

追答

这种要用高端的表来测,因为这些表有滤波功能,所以,测出来的结果是比较准确的,明白了吧。
没你想的那么复杂,直接测量两根火线之间的电压,或者是对地电压都行的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-27
你说的出线电流大,这个电流是变频器显示的还是你用互感起测量的?如果是变频器显示的,那就有问题了,电流这么大就不对了,电动机早就报销了.应该你用互感起测量的,因为咱们的互感起和电流表都是基于50赫兹频率工作的的,在赫兹低的时候显示都不准的.