推荐答案 2016-05-12
等电位端子排,底边距地0.3米,强弱电井每层均有,电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线,电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排,高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ztXzet7BtzeezzWeOe.html
相似回答
探析机房防雷接地系统改造技术要求?
答:
机房内分别用30*3的铜排沿机房四周敷设,同时用铜箔按600mm*600mm井字格沿静电地板龙骨平铺,形成机房均压等电位网。
在每个机房设1个等电位箱
,将人工接地网与机房均压等电位网连接在一起。机房内设备外壳作防雷接地处理,将机房内交换机外壳、机架、服务器金属外壳、UPS电池柜外壳均就近作接地处理。机房...
电梯井安装工程桥架如何套项
答:
10
等电位
接线箱安装:套用开关盒子目。没有不可套用。11系统调试:10、动力工程套用定额:1控制、继电保护屏安装。2基础槽钢、角钢制作。3基础槽钢、角钢安装。4动力配电箱、柜安装。5起动器安装。6二次接线。没有不可套用。7大于10MM以上接线端子。(2-327-338)8端子板安装及外部接线。(2-319-323)9电动机的检查...
13层的办公楼强电
井
里的电厢
需要
做二次接地么
答:
接地螺丝规格应与主进线电源的PE 线压接要求相符并设置PE 标志,配件齐全。配电
箱
(柜)的金属部分,包括电箱(柜)的盖、门,覆板等处装有电器并可开启时应用涮锡裸编织铜线与框架的接地螺丝可靠连接,且有标识。接地保护线截面不得小于4mm2。4. 配电箱(柜)内安装电气元件要求:所有配电箱(柜...
工地安全施工用电常识
答:
橡皮
电缆
的最大弧垂距地不得小于2.5m。 4)电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。 5)在有
高层
建筑的施工现场,,临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最...
电缆沟和电缆竖
井电缆
敷设注意事项
答:
场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备;(4)放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求;(5)直埋电缆沟按图挖好,
电缆井
砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.设备安装应具备下列条件:(1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱框安装完毕;(2)电缆支架及电缆...
帮忙指点一下,电井内
电缆
支架的接地做法
答:
4
高层
建筑竖向
电缆井
道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作
等电位
联结。水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;2)宜根据井道内最大相导体,...
建筑图纸中的电气 中的
电线
怎么预算最为准确?
答:
配 电 箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装);电 机(电机检查接线、调试)防雷接地(
高层
铝门窗接地、跨接、测试、均压环、
等电位
调试等)空调.盘管(盘管或空调机组接线、电动两通阀或风阀接线、连接金属软管)母线桥架(支架制安,插接箱安装、调试)
电 缆
(保护管、
电缆
头、乘系...
强弱电间
等电位
怎么做?
答:
一个 M 型局部
等电位
连接网络可仅经一接地基准点 ERP 与共用接地系统相连,该网络的所有金属组件和设备应与共用接地系统各组件有大于 10kV、1.2/50μs 的绝缘,而且所有设施和
电缆
应从接地基准点附近进入该信息系统,低频率和杂散分布电容起次要影响的系统可采用这种方法。
建筑物内总
等电位
的做法?
答:
可以看做垂直的
等电位
联结通路。。。2.每层的LEB通过BV-1X25PVC32FC与强电
井
设置的通长扁钢相连。这里的BV-1X25PVC32FC可以看做等电位联接干线么?是否可以去掉?是干线。。。可以去掉,局部等电位联结可以悬空。。。不过不去掉更好。。。3.强、弱电井设置的通长扁钢与基础相连,可以看做PE线的...