13层的办公楼强电井里的电厢需要做二次接地么

如题所述

要做。
接地要求:
本工程采用TN-S 系统供电,PE 线不得断开。在配电箱(柜)内应设置N,PE 母线汇流排,PE、N 线经汇流排配出。PE、N 线端子采用方铜端子(详参见92DQ3 3-34 常用接线端子做法图)。
箱(柜)体应在明显、易操作的地方设置不可拆卸的接地螺丝,
接地螺丝规格应与主进线电源的PE 线压接要求相符并设置PE 标志,配件齐全。配电箱(柜)的金属部分,包括电箱(柜)的盖、门,覆板等处装有电器并可开启时应用涮锡裸编织铜线与框架的接地螺丝可靠连接,且有标识。接地保护线截面不得小于4mm2。

4. 配电箱(柜)内安装电气元件要求:
所有配电箱(柜)使用的电器元气件必须严格按照电气设计系统图所给的要求和订货要求,选用符合标准的电器元件,不应装设不同电压等级的电气装置,必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证和国家强制性3C 认证要求,。进线断路器主开关必须按照电缆进线规格、数量预留接线母排。并按照设计及消防、弱电系统施工及验收规范要求预留相关控制接口。
凡本地质量监督部门明令淘汰的电工产品及设计禁止使用的电工产品均不得在本工程中安装使用。
箱、柜内元件质量、认证标志准确。
配电箱(柜)内的电源指示灯应接在总开关前侧。指示灯应采用图纸给定规格的指示灯。指示灯及按钮的颜色应根据其用途GB2682-81(电工成套装置中指示灯和按钮的颜色)的规定选择。
配电箱(柜)内电气开关下方宜设标志框,柜门内回路系统图完
整齐全;箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号,各电路的导线
端头也应标志相应的文字符号。所有的文字符号与提供的线路图、系
统图上的文字符号一致。所使用的图形和符合相应的国家标准。箱、
柜内元件标志准确、安装固定可靠、接线正确、牢固;外接端子质量、
外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电气间隙及爬电距离符
合规范要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-23
对的,电箱是要接地,但由于楼内供电已经是专线地线保障连接 了,所以不需要重复接地,注意楼上的回应没有强调是重复接地。

目前,大楼要求 重复接地的是 浴室的等电位端子,大厦幕墙的金属支架,避火层的设备接地分支等电位器等追问

有照片么?

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-03-22
需要
第3个回答  2015-03-21
什么电箱都必须要接地
第4个回答  2015-03-21
必须的