请高手支招:
我一个朋友有一小煤矿,供电部门10KV高供高计,CT=75/5。 目前安装变压器2X500KVA,一台在井下,一台在地面;搭火接电点在10KV供电线路末端(架空线型LGJ-120/30,线路长12KM),目前10KV供电线路电压很低,有时开关站盘面指示仅8.5KV;(晚上或负荷彽谷时电压正常)导致0.4KV设备无法工作,只好使用自备500KW柴油发电机组,但每电度成本高达3.20元;请问,如何在目前情况下提高电压至正常值?可否找变压器生产厂家订做(大范围调节)有载调压变压器?
10KV供电线路电压低到8500V可能是因为你架空线路过长引起的,建议你使用陕西泰开电气设备有限公司生产的10KV线路自动调压器,线路自动调压器是由具有9个分接头的自耦变压器、有载调压开关以及能随负荷大小跟踪线路末端电压的自动控制器组成。自耦变压器分为主线圈和调压线圈,调压线圈每分接头间电压差为2.5%总的调压范围为20%,另有三相三角形接线的二次线圈主要用于消除三次谐波以及提供自动控制器及有载调压开关的工作电源。电源侧主接线可以通过有载调压开关从分接头1到分接头9切换。负荷侧主接线根据用户需要的调压范围确定固定接线。如用户需求的调压范围为0~+20%时,负荷侧主接线固定接在分接头1上,此时1档为调压器直通档;用户需求的调压范围为-5%~+15%时,负荷侧主接线固定接在分接头3上,此时3档为调压器直通档;用户需求的调压范围为-10%~+10%时,负荷侧主接线固定接在分接头5上,此时5档为调压器直通档。调压器负荷侧A、C相装设电流互感器内部差接,负荷侧A、C相装设电压互感器(双向电源时电源侧A、C相也装设电压互感器)。
为什么10KV变压器不宜采用有载调压?
追答规程上规定的。《工业与民用配电设计手册》改善电压偏差的主要措施中讲到:10KV变压器不宜采用有载调压变压器。但当地10KV电源电压不能满足要求时,亦可采用10KV 有载调压变压器.。
而且生产厂家有载分接开关一般是:35KV 、63KV、110KV等级。
个人认为:根据分接开关触头切换过程看,电压等级低的产生的电流大,灭弧能力要提高。
另外如果你的2台500KVA变压器增加有载开关,变压器结构会发生变化,有载开关要有自己的油室,等等。成本会增加。最好和供电公司联系,沟通,问明情况,尽量从线路首端调压。
你也可以联系变压器厂家,进行比较,合理运作。