三相异步电动机采用y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的1/3,为什么啊?不是根号1/3吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
电动机原为△接法,每相绕组负载电压为380V,改为Y接法时,因绕组匝数没变,
三相
绕组可以负载电压为为380V的1.732倍≈660V,而三相电源的电压380V不变,每相绕组实际负载电压为220V(Y形中性联结点与各
相电压
),即每相绕组实际负载电压比正常电压降低了1.732倍,三相输入电压(380V)比需求电压(660V)也降低了1.732倍。所以,原电流也随着降低1.732的1.732倍,即:
I/(1.732×1.732)=I/3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ztWOBB77e.html
其他回答
第1个回答 2011-08-06
根号3的平方当然是3了
第2个回答 2011-08-03
应该是根号1/3
相似回答
请问:
电机
空载启动,三角形连接法与星型连接法在启动
电流
上有
什么
数量上...
答:
电机的
启动电流为正常运行
电流的
4~7倍,所以一般功率大于7kw时都采用星形降压启动,三角形全压运行。也就是说三角形启动
电流是
星形启动电流的好几倍
为什么三相异步电动机Y
-降压
起动时,起动电流
和起动转矩都为直起启动...
答:
所以启动电流为直接启动的1/3,启动转矩亦为直接启动的1/3。当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用降压启动。该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电...
采用Y-△
降压启动对
三相异步电动机
有何要求
答:
Y-△
降压启动对
三相异步电动机
仅适用于△运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。采用降压启动器目的;降低启动电流,减少电网电压的波动。因为电动机直接启动
时起动
电流可达额定电流的4~7倍。Y-△降压启动器的特点
;起动
电压是原电压的1/√3倍
,起动电流是
原
起动电流的1
/
3,起动
力矩是原力矩...
...鼠笼式
异步电动机采用Y-△减压
启动
时,其
启动
电流
启动转矩均为
全压
启...
答:
作三角形接法时:每相的电压则是380V
,电流
I=电压U÷电阻R=380V÷100=3.8A 接下来的是关健:你永远要记住“对称三相负载的线电流为相
电流的
根号3倍”(由于这条定律太长,写起要四五百字,在这我就不再作解释了。)。所以负载的线电流I=相电流i×根号3=3.8A×根号3≈6.58A 通过...
三相异步电动机起动时,Y
型起动、
△起动的电流
关系
答:
对于直接启动的
电机,
启动
时电流
为额定电流的7-10倍,星角、和自偶减压启动
,电流是
额定
电流的3
倍。因为启动电压降低,电流也减小。
异步电动机y-△起动
控制电路有何优点缺点?
答:
异步电动机y-△起动
控制电路最大的优点是成本较低便于操作。其缺点是启动力矩较小,仅适用于风机泵类等轻载启动设备,并且对电力网有较大的电流冲击。
三相异步电动机
降压启动讲解?
答:
三相异步电动机
降压启动的方法有定子电路串电阻或电抗器启动、自耦变压器降压启动、
Y-△
降压启动和延边三角形降压启动。定子电路串电阻或电抗器启动适用于定子绕组为△接法的电动机。在启动时,为了减小电动机启动
电流,
在定子绕组中串入电阻或电抗器,使加在电动机上的电压降低,待电动机转速稳定后,再将...
异步电动机用
星
一
三角形降压启动
时,
启动
电流
为直接用三角形直接启动时的...
答:
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角
起动时,起动电流
才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件...
三相异步电动机的Y
—
△
降压启动与直接启动相比,启动转矩与启动
电流
有何...
答:
三相异步电动机
的Y—△降压启动与直接启动相比,Y—△启动方式的启动转矩约为直接启动的1/3,启动电流约为直接启动的1/3。