为什么三相异步电动机Y-降压起动时,起动电流和起动转矩都为直 起启动时的1/3?

如题所述

  因为角接时,启动电流I=√3*UL/Z=√3*√3*UP/Z=3UP/Z 星接时,启动电流I=UP/Z 所以星接启动电流是角接的1/3 电动机额定转矩M=9550*P/n,电动机转矩与功率成正比, 电动机功率P与电流成正比。所以启动电流为直接启动的1/3,启动转矩亦为直接启动的1/3。
  当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用降压启动。该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
  电机启动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制启动电流,即为降压启动又称减压启动。
  对于因直接启动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压启动,此时,启动转矩下降,启动电流也下降,只适合必须减小启动电流,又对启动转矩要求不高的场合。常见降压启动方法:定子串电阻降压启动、电抗降压启动、Y/Δ起动控制线路、延边三角启动、软启动及自耦变压器降压启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答