请问现在民用外墙保温材料的燃烧性能是怎么规定的?

A级、B1级、B2级,这些标准具体如果用打火机去点做燃烧试验的话,表现是怎么样的?
我拿了一块用打火机一点就着,火焰离开后仍然可以燃烧,而且烟和味道很大。

A级根本没有火焰,只会发黑或少量碳化,无滴落物;B1级的在明火状态下回收缩变形,碳化,无滴落物,离火不会继续燃烧;b2应该离火5秒内自熄灭。您的是B2都达不到的产品追问

请问,他在保温材料外面又刷了一层水泥,然后再贴上墙砖行不行?

追答

涂刷水泥挂网的话可以贴砖,网是抗碱加强网,在参考一下设计要求,燃烧性能的规定是要看产品检测报告的,国家有指标要求

追问

报歉,我没有说清楚,我的意思是贴砖后能不能降低燃烧性能的等级?谢谢!

追答

不会降低燃烧性能

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-17
A级烧不着
B1烧有反应是着得离开明火不着。也就是很难给他点着。
B2一点就着
外墙消防部门65号文要求外墙保温必须A级!追问

请问,他在保温材料外面又刷了一层水泥,然后再贴上墙砖行不行?

追答

这要看你贴的材料抗拉强度这么样了?
有的可以有的不可以?
现在市场上有发泡水泥他的抗拉0.13MP好像是不可以吧最少2。5MP以上吧
我说的不知道是否正确还要看你多查查资料!

看到你下边的问题
实际是可以的
你挤塑板用水泥涂刷后也不易烧啊
但是你不符合要求啊

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-08-20
保温材料燃烧等级需要由
消防部门验收,
1、燃烧等级可以通过专门的试验方法来确定,检测单位对于试验方法会比较专业。
2、你指的“在保温材料外面又刷了一层水泥,然后再贴上墙砖”应该是不行的。因为保温材料在使用前是需要检测的,检测符合工程设计的燃烧等级后才可以使用。
3、消防工程都需要消防部门验收,保温材料很有可能需要先在当地消防部门进行材料备案。否则最后消防可能很难经过验收,从而影响整个工程的验收及交付使用。
相似回答