99问答网
所有问题
框架梁的主筋可以搭接吗,后续施工的梁与前期予留的钢筋怎样连接
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-31
当然可以搭接,搭接位置有规定。不违规就行(一般Φ18以后的钢筋都是机械连接,搭接本身不是首选择)。后续施工的梁与前期预留钢筋的连接问题好像不存在,看你的施工缝是如何设计置的,施工缝留在梁柱节点柱子上时,钢筋留够锚固量处为施工缝的位置。一般不选择预埋梁筋,因为梁筋的高度、位置不好控制。在梁截面上留施工缝的时,梁钢筋是完整的。否则意味着做为一个构件,梁筋没有绑扎完,那样是不允许浇筑混凝土的。可能是问题没有叙述清楚或没有理解对,总之后一个问题不应存在。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjztBBBjj.html
其他回答
第1个回答 2012-03-11
可以搭接!但是
1、钢筋直径要在Φ20以下,Φ20以上采用机械连接或焊接
2、搭接要满足搭接长度看11g101
3、搭接的部位要在静长的中间1/3处
相似回答
框架梁主筋能
不能绑扎
搭接
答:
是能的
,但是搭接长度必须大于或者等于60倍d(钢筋直径),同一道梁中钢筋搭接的位置必须错开,而且同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。框架梁对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而...
建筑中
梁钢筋的搭接
方法及搭接区域
答:
一般上部通长筋在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接
。钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭...
建筑中
梁钢筋的搭接
方法及搭接区域
答:
首先,上部通长筋通常在距离支座1/3处进行搭接,而底部通长筋则在跨中1/3位置搭接
。连接区段长度需为搭接长度的1.3倍,以确保接头的强度。对于梁、板、墙类构件,纵向受力钢筋的搭接接头面积百分率不宜超过25%,而柱类构件则限制在50%以内。同时,钢筋的横向净距不能小于钢筋直径,且至少为25mm。...
钢筋框架梁
上部和下部
主筋
应该
搭接
在什么部位
答:
1、上部筋可以搭接跨度3等分的跨中段内。下部筋不可搭接焊接、机械连接的接头,放在跨度的三分之一处
。2、框架梁钢筋搭接位置:一般在图纸没有特别注明的情况下,地梁上下钢筋搭接位置是与框架梁上下钢筋搭接位置一样的。但也有设计者根框架梁上下部纵筋的。3、搭接位置以及搭接长度:搭接位置:上部钢筋...
框架梁
上部
钢筋
接头位置及
搭接
方法
答:
上部钢筋在净跨度的中部1/3跨范围内。禁止支座内、加密区内。下部钢筋在净跨度的1/3处及附近。禁止支座内、加密区内、跨中。搭接长度:根据钢筋等级、砼等级照GB50010-2002的9.4.3公式计算;或照
工程施工
图结施总说明搭接长度表格中选用。
钢筋搭接
的方式1.搭接焊接头搭接焊接头适用于焊接直径10~...
在建筑工程中
,钢筋
的
搭接
有哪三种方法?
答:
1、适用和不适用范围由GB50010《
混凝土
结构设计规范》中“
钢筋的连接
”里“需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,除端部锚固外不得在钢筋上含有附件”可知:除需进行疲劳验算的构件的纵向受拉钢筋不宜采用外均可适用;但细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于28mm的...
浅谈高层建筑中
框架
柱、
梁和
填充墙的
施工
?
答:
1.2
钢筋搭接
《施工规程》第5.2.14条规定“直径大于22mm
的钢筋
宜采用焊接接头”。施工中由于某种原因不得已采用搭接方式进行
连接
的情况也时有发生,这本无绝对不可(一级框架柱、二、三级框架底柱除外)。问题在于施工中一般只注意了搭接长度而搭接位置
和搭接
接头长度范围内箍筋的间距则往往被忽视。
梁钢筋
的底筋和面筋
搭接
方法?20米梁面筋怎么搭接?
答:
题主要求搭接方式。。
梁
底筋和面筋一般都是
主筋,
一般都是不允许
搭接的
能
在支座锚固的尽量在支座锚固,可直锚和完锚,满足图集要求即可 如果实在不行,尽量避开最大受力区,应该是1/3的位置。可采取套筒
连接
、气压焊、闪光对焊、搭接焊等
框架梁的梁
下面
钢筋搭接
有什么规定
答:
8.4.1
混凝土
结构中受力
钢筋的连接
接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。这是因为
钢筋搭接
接头的传力性能(强度,变形,恢复力,破坏状态等)均不如直接传力的整根
钢筋,
会削弱其传力性能。因此钢筋搭接接头要...
大家正在搜
框架梁架立筋的搭接长度
框架梁受力钢筋的搭接
梁钢筋可以搭接吗
框架梁底筋允许搭接吗
梁底筋可以搭接吗
框架梁下部钢筋搭接
框架梁上部贯通筋的搭接位置
框架梁底筋能不能绑扎搭接
架立筋与支座负筋搭接
相关问题
框架梁的下面的钢筋(贯通筋)可以绑扎搭接吗?
框架梁钢筋搭接位置
框架梁的梁下面钢筋搭接有什么规定
框架梁主筋能不能绑扎搭接
主、次梁主梁钢筋的搭接位置问题
框架结构分两部分施工(无伸缩缝),后施工的框架梁需预留钢筋,...
框架梁主筋的搭接长度是多少
梁钢筋接头位置