推荐答案 推荐于2017-09-24
首先
施工缝
位置应留置正确,应在梁板跨中1/3范围内。
钢筋接头
位置也必须留置正确:梁板上部钢筋在跨中1/3范围内,梁楹下部钢筋在边跨1/3范围内,梁板钢筋按焊接或机械连接必须错开50%(即一长一短),长短错开距离要根据钢筋品种、规格、
混凝土强度
、抗震等级进行计算,详图集11G101—1的锚固及构造要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eOXWv7e7O.html
其他回答
第1个回答 2012-10-15
框架结构分两部分施工(无伸缩缝),后施工的框架梁需预留钢筋,梁板钢筋预留多长?接头位置如何错开?
答:按后浇带处理。有关后浇带的设计规范相关规定有: JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》、JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》、GB50010-2002《混凝土结构设计规范》、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》、 GB50108-2001《地下工程防水技术规范》。
第2个回答 2012-10-15
只是因为沉降问题先后施工的按照后浇带处理
预留远期接建的,只需要预先甩出梁主筋即可,端头用悬挑梁的方式用低标号混凝土浇筑保护起来,钢筋可以弯折在悬挑端,将来接建调直,长度上筋留长些,底筋分两批相差一个锚固长度即可
相似回答
框架
柱
钢筋
绑扎搭接长度
答:
框架柱钢筋绑扎搭接长度,根据混凝土强度等级、钢筋种类、直径及同一区段内搭接钢筋面积百分率。选用L并注意:注中条件。抗震等级、l钢筋种类、直径及同一区段内搭接钢筋面积百分率。选用LlEL并注意:注中条件。参考资料:16G101-1(替代11G101-1) 混凝土
结构施工
图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇...
框架梁
上端部
钢筋
锚固
多长
答:
②楼层
框架梁钢筋
端支座采用弯锚时为伸至柱纵筋内侧+15D弯折。平直段长度必须>=0.4Lae,这是对设计的要求,如果不能满足此条件,须用较小规格钢筋代替。③框架梁中间支座伸入支座内>= Lae且>=0.5支座宽+5D。④楼层高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为Lae,屋面高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为1....
梁板
交接处板筋是否要伸入梁内 伸入多少?
答:
需要伸入板下部钢筋梁内5d
。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.1.4 条:采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过...
框架梁钢筋
怎么算长度?
答:
钢筋框架梁二
排钢筋长度按跨度的1/4长度来算,比如是8米跨的梁,二排长一端有2米就足够了,如果有两端不同长的情况下,也要按长跨来下料。1、
框架梁(
KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,对于框架梁还有另一种观点,即需要参与...
框架梁的
梁下面
钢筋
搭接有什么规定
答:
8.4.1 混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在
结构的
重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。这是因为钢筋搭接接头的传力性能(强度,变形,恢复力,破坏状态等)均不如直接传力的整根
钢筋,
会削弱其传力性能。因此钢筋搭接接头要...
土建施工中
框架结构的施工
技巧?
答:
在
框架结构施工
中
,施工
单位普遍采取先安装梁板模板,再绑扎安装
梁钢筋,
待梁钢筋安装结束,然后整体沉梁,那么节点区箍筋就无法绑扎,致使梁柱节点区出现不放、少放或者即使放也是杂乱的挤在一起,这样就会给节点区质量留下安全隐患。由于意识到这个问题对工程质量的影响,有些施工单位施工人员就采取用两个开口箍筋对向拼合...
框架梁
锚固长度是多少?
答:
ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,;d为钢筋的直径)。
框架梁
的类型:1、现浇框架结构。梁板柱和楼盖均采取混凝土现浇,而且梁板柱形成统一整体。2、整体式框架结构。装配整体式
框架结构,梁
、柱均为工厂或者现场预制,然后现场吊装,在构件的适当部位预埋钢板,安装就位后再予以焊接。
后浇带的留设位置和后浇带处的
钢筋预留
怎么处理?
答:
后浇带的留设位置的处理:按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时
施工缝
。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带处
的钢筋预留
:后浇带内
的钢筋,
有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。
施工缝
留设原则和处理方法分别是什么?柱、梁、板的施工缝应如何...
答:
一、施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于
施工的
部位,且应符合下列规定: 柱、墙应留水平
缝,梁
、板的混凝土应一次浇筑,不留施工缝。⑴ 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。⑵ 和楼板连成整体的大断面
梁,施工缝
应留置在板底面以下20mm~30...