11图集锚固长度以基本锚固长度Lab为基础,通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。

那么LabE有什么作用,在哪里会用到

11图集锚固长度以基本锚固长度Lab为基础,通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。
那么LabE有什么作用,在哪里会用到
答:LabE有什么作用,它的作用是受拉钢筋基本锚固长度,是当“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa不发生时”,它有作用,只要知道:钢筋种类, 混凝土强度等级,和抗震等级,就可直接查表取用。

从您的提问,您是知道:非抗震 La=ζa Lab的。
假设:当“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa”不发生时,则La=ζa Lab 就成为La=Lab (Lab)了。
看一下:11G101—1第53页,表 受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE。
举例:比如查:钢筋种类: HRB335 HRBF335 ; 混凝土强度等级:C20;
抗震等级: 非抗震(Lab)、四级(LabE)查得38d。(此时是受拉钢筋锚固长度修正系数ζa不发生时,La=ζa Lab 就成为La=Lab (Lab)时, 抗震等级:四级时ζaE=1.00,公式:LaE=ζa E Lab=1.00×38d= 38d。)
抗震等级三级(LabE)是多少?是40d。
怎么得来?
用:La=Lab (Lab)即等于38d时,再去用38d乘以是ζaE,ζaE=1.05,LaE=ζaE Lab=1.05×38d= 39.9d=40d得到的;
抗震等级三级(LabE)是多少?是44d。
同理:ζaE=1.15,LaE=ζaE Lab=1.15×38d= 43.7d=44d得到的。
从以上可看出:
1、当“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa不发生时”,只要知道:钢筋种类, 混凝土强度等级,和抗震等级,就可直接查:“ 受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE”表,可得Lab、LabE。
2、当“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa发生时”,不管他是一项或多于一项(多于一项,可按连乘计算,但不应小于0.6),都要通过公式:La=ζa Lab (非抗震)计算;或再通过公式:LaE=ζaE La(抗震)计算。追问

非常感谢,可否举个例,多于一项,可按连乘计算,但不应小于0.6的情况,麻烦了

追答

可否举个例,多于一项,可按连乘计算,但不应小于0.6的情况
答:我是按受拉钢筋锚固长度La、抗震固长度LaE表格中注:2、锚固长度修正系数ζa按右表取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6。照抄的,不敢自创,没有细算过,按常识“锚固区保护层厚度”3d与5d不会同时出现,则ζa 0.8与0.7也不会同时出现,若如出现:0.8×0.7=0.56。是会小于0.6的,但我认为同时出现不成立。图集这规定,不知无故?总有其道理,实在抱嫌!本人还未悟透!见谅。
粗心,补充一下: 抗震等级三级(LabE)是多少?是44d。应为抗震等级一、二级(LabE)是多少?是44d。粗心,复制、粘贴之害,又加本人电脑老莱鸟,71岁,鼠标手写,笨!实在抱嫌!见谅。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-13
这个问题去建筑专业论坛去问一下,11-03图集我还没看呢追问

请问论坛的网站

相似回答