关于钢筋的锚固长度 图集上看的有点晕,不知道高手们是怎么记忆的。或者有没有帮助理解的技巧呢?谢谢

以11G101-1为例,图集上是受拉钢筋的锚固,那么受压钢筋呢?连续梁的话根据弯矩图支座处下部钢筋是受压的吧,那么上部钢筋和下部钢筋的锚固各位多少呢(是不是要同时满足P53表中的锚固长度,还要满足0.4La+15D呢。这两者怎么同一?)
次梁与次梁,次梁与主梁,主梁与KZ(边柱、中柱、角柱等等),主梁与剪力墙。这些情况都是套用图集哪里呢,看图集真有点晕。忘大侠解答。谢谢!
还有KZ与KL的锚固是不是要互锚?还是梁锚柱?亦或是柱锚梁?

受拉钢筋最小锚固长度:锚固长度以基本锚固长度Lab为基础,通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。并且当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时锚固钢筋长度范围内应设置横向构造筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱等构件构造筋间距不应大于5d,对板、墙等构件构造筋间距不应大于10d,且均不应大于100MM。框架梁、屋面框架梁钢筋锚固当钢筋在支座满足≥0.5hc+5d且≥Lae,梁顶及梁底钢筋可以直锚如上左图;当不能满足以上要求时梁顶、底钢筋直锚≥0.4Labe时加15d长度的弯勾。非框架梁、井字梁钢筋锚固:当设计按铰接时梁顶钢筋在支座满足直锚≥0.35Lab时,加15d长度的弯勾,当设计按充分利用钢筋的抗拉强度时梁顶钢筋在支座满足直锚≥0.6Lab时,加15d长度的弯勾,梁底钢筋锚固长度为12d;悬挑梁钢筋构及造钢筋锚固: 当梁顶钢筋在支座满足≥La时,梁顶钢筋直锚,当不能满足以上要求时梁顶钢筋直锚≥0.4Lab(Labe)时加15d长度的弯勾如上图,梁底钢筋锚固长度为15d。当有第二排时在0.75L处钢筋下弯,具体做法;当L<4hb时可不将梁顶钢筋在端部弯下;KZ与KL的锚固有两种形式,你可以采用梁锚柱,也可以采用柱锚梁,。具体看哪一种好施工,锚固长度见图集。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-16
顶层柱的外部纵筋根据不同情况有的需要伸到顶层梁内有的则不需要,而顶层柱的内部纵筋则直接伸到柱顶或者弯钩进柱内。详细看03G101-1 37页,
而其他层的柱是不需要锚固进梁内,全部伸到上一层去以便上一层柱的搭接,伸出的长度为的要大于等于max(500,柱的长边尺寸,柱净高的1/6)
梁的上部通长筋跟支座负筋是要伸到支座(柱内)锚固,下部筋分通长筋和非通长筋,通长筋是要伸到支座内锚固的,非通长筋则不用。
那些交点的锚固要细看规范,要学会这些也不是一朝一夕的事,多看规范,多看图集。我也是从什么都不懂到一点点掌握的。
第2个回答  推荐于2016-10-17
受压钢筋锚固见新混凝土结构设计规范8.3.4,受压锚固不小于受拉锚固的70%。图集的锚固也是根据规范的规定计算整理的。实际操作时不能区分受拉还是受压都按照受拉做,除非图纸上标明了锚固长度。
连续梁锚固见P79页,都是按受拉锚固的。
梁的锚固只需要看梁的支座是什么,如果是柱子或墙就以柱边为界限计算锚固长度,例如次梁的支座是主梁,就以主梁的边为界计算锚固长度。
边柱、角柱等都需要分别记忆了。做一个工程就都记住了。
头晕就看目录,11G101-1的第二部分都是讲构造的
KZKL的锚固做法也是查图集,楼层中和楼顶是不一样的。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-06-13
都可以