99问答网
所有问题
台达伺服器ADSA-2显示报警AL.001是什么问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-22
ASDA-A2的吧,如果是,那就是过电流了。1.
驱动器
输出短路 检查电机与驱动器接线状态或导线本体是否短路排除短路状态,并防止金属导体外露;2.电机接线异常 检查电机连接至驱动器的接线顺序根据说明书的配线顺序重新配线3.控制参数设定异常 设定值是否远大于出厂默认值 回复至原出厂默认值,再逐量修正4.控制命令设定异常 检查控制输入命令是否变动过于剧烈修正输入命5.IGBT 异常
散热片
温度异常 送回经销商或原厂检修
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjzetBXtXBejOteW7B.html
其他回答
第1个回答 2018-07-15
台达A2驱动器经常会出现只通控制电源就会报AL001,是驱动板的问题,经常维修碰到这种情况
相似回答
台达伺服器ADSA
-A2 系列
报警 AL
018怎么处理? 紧急求助啊!!!_百度知...
答:
异警原因:因编码器错误而引发检出器输出异常
;异警检查:检查错误历史记录(P4-00~P4-05),确认是否伴随编码器错误(AL011、AL024、AL025、AL026)出现;异警处置:进行 AL011、AL024、AL025、AL026的处理流程;2.异警原因:
输出脉冲超过硬件允许范围
;异警检查:确认以下条件是否产生:P1-76<电机...
台达ADSA
-B2系列
伺服
电机有脉冲输入但电机不转,请问参数如何设置。谢谢...
答:
1,电子齿轮比;
2
,控制模式(位置,速度和转矩);3,脉冲控制模式(一般有三种,AB相脉冲 cw/ccw的正反方向脉冲以及脉冲+方向控制)4,位置增益,系统增益等,如果没有特别需求,设置为自动设置就可以 最后,启动时将
伺服
SERVO ON。随后,发脉冲。
台达ADSA
-B2系列
伺服
电机有脉冲输入但电机不转,请问参数如何设置。谢谢...
答:
1. 首先,设置电子齿轮比。
2
. 其次,选择控制模式,包括位置控制、速度控制和转矩控制。3. 接着,配置脉冲控制模式,通常有AB相脉冲、CW/CCW正反方向脉冲以及脉冲加方向控制三种选择。4. 然后,调整位置增益和系统增益等参数。如果没有特殊要求,可以保留为自动设置。5. 最后,启动
伺服
电机,确保“SERVO...