正泰DZ108型断路器怎么接过载保护的线

如题所述

DZ108系列塑料外壳式断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压至380V及以下,额定电流0.1A至63A的电路中。作为电动机的过载、短路保护之用。也可在配电网络中作线路和电源设备的过载及短路保护之用。在正常情况下,亦可用作线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动和转换之用。  

断路器具有双金属片式反时限延时脱扣器和电磁式瞬时脱扣器。过载脱扣器具有温度补偿装置。 操作方式有按钮操作、旋钮操作及手柄操作,为板前接线、板前安装式。DZ108-20、32型断路器具有安装卡板,可直接嵌装在35mm宽的标准导轨上。脱扣机构采用了速闭、速断结构,使断路器具有限流特性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
DZ108专用于电机启动保护断路器(本身有热继电器功能),过载等可以直接分断线路,可以直接启动停止电机。另加接触器启动控制接一个启动一个停止按钮就可以,可以不加热继电器保护。首先,过载保护包括长延时,短延时和瞬时保护,而后两个保护是属于短路保护。那一般的低压微型断路器MCB采用热磁原理进行过载保护:热元件--传统采用双金属片,用来进行长延时保护。磁元件-磁线圈,用来进行短路保护。
第2个回答  2012-03-22
DZ108专用于电机启动保护断路器(本身有热继电器功能),过载等可以直接分断线路,可以直接启动停止电机。另加接触器启动控制接一个启动一个停止按钮就可以,可以不加热继电器保护。
第3个回答  2020-05-16
1/l1 3/l2 5/l3:接电源
2/l1 4/l2 6/l3:接负载
21NC 22NC:辅助常闭触点,在断路器分闸时接通,可用于分闸指示
13NO 14NO :辅助常开触点,在断路器合闸时接通,可用于合闸指示
使用前要进行动作值的整定
DZ108空开已经包含了过载保护的功能,所以无需另外安装热继电器