PLC里面 T0 的常闭 ,是延时断开,还是瞬时断开,还是延时闭合?

如题所述

延时断开
X0闭合脉冲信号、T0是常闭开关是闭合的、输出M0、定时器T0开始计时。然后上面M0形成自锁。
下面M0闭合点电机开始转动。直到T0计时到、T0常闭开关断开、M0断开、电机停止转动。追问

没有自锁 ,哪来自锁 就一个脉冲,按一下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-11
来来来~一个自学PLC3天的学生来回答你。首先x0上沿脉冲接通电路,t0是延时常闭,所以直接输出m0,正因为是脉冲,所以需要前面并联m0自锁,不自锁那么短时间,可能没法等到延时计数完成电路就断开了。电路导通m0持续,延时计数器开始计数,300毫秒后t0跳开,电路断开。当然跳一下过后t0又保持常闭~但是整个电路断开了。电机也在t0跳开瞬间停止。我其实有个疑问,是电路运行到t0时它就开始计数,还是运行到m0时才开始计数
第2个回答  2017-07-13
看图,已经编好追问

这图是啥功能,这里M0 好像没啥用 ,因为按钮就按一下 ,又没法自锁

相似回答