一个PLC小程序,我老觉得是错的,请教下

第13步的T0用的对吗?

第1个回答  2013-10-06
当按下启动按钮后,M0闭合,输出Y0和Y1,延时5秒后Y0和Y1都断开
如果改成先启动Y0,然后5秒后启动Y1是把12行的T0变成常开
如果真的要实现Y0和Y1同时闭合,并且5秒后同时断开,没有必要这么费劲,直接写成是
LD X1 启动
MSET Y0 Y1 同时置位Y0和Y1,但是如果作用是一样的,直接把Y1点的线接在Y0就可以了
LD Y0 因为Y0和Y1同时闭合断开,用一个Y0就可以控制了,不用M0这个中继
OUT T0 K50 延时5秒
LD T0 延时时间到,T0闭合
ZRST Y0 Y1 T0闭合后断开Y0和Y1
LD X0 停止,直接断开Y0和Y1
ZRST Y0 Y1 断开Y0和Y1
不过你现在这个程序,说实话,真的简单的不能再简单了,看不到技术要求,所以无法提供更多信息。
第2个回答  2013-10-06
对的,你认为怎么不对?当x1为1时,M0得电自保持,T0开始计时,5秒后T0常闭点断开。
12所在行的程序:
X1为1瞬间Y1输出,5秒后,T0常闭点断开Y1
第3个回答  2013-10-06
没错 程序的意思是x1启动后y1跟y2都闭合 延时5秒后都断开
你看输出Y0跟Y1接的是哪个接触器
如果还有疑问你上个完整的电路图帮你解释全部的
第4个回答  2013-10-06
YO Y1同时断开和闭合,你应该把下面t0改成常开,y001 5秒后接通。本回答被提问者采纳
第5个回答  2013-10-06
没错,YO Y1同时断开和闭合