楼顶水池一定要做架空吗?可不可以取消楼顶消防水池600mm高的架空层?

我的梁板还是照做,水池是放在梯屋顶的,梯屋的顶板和水池的底板,四周的梁柱我们还是照做,就是梯屋顶板与水池底板架空的600MM高取消行么?就直接用梯屋顶板做水池底板的模板,2板相连。 不知道那架空的60公分有什么用,如果是用来清污的话,可以在旁边开一孔 啊?

如果房屋主体已完工,那就不行了,要在楼板上直接做水池,需要在楼板里加设梁并且楼板也需要加固,因为对于水池这种集中荷载,都要设计传导力的构件,由梁或柱传导到基础去,架空一般设计的是柱传力。不要轻易尝试更改,建筑的设计是需要力学计算的,不经设计会影响结构的稳定性,得不偿失。希望对你有帮助!

继续解答:理解你的心情,改变也不是不可以的,只是需要做通设计院的工作,由他们进行修改和力学计算,受力是关键点,防水处理的办法很多不是重点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-15
你好,解决漏水的问题,首先要确定漏水的原因,至于可不可以取消楼顶消防水池600mm高的架空层,消防设施设备是不允许擅自改动的,既是没有用的话,如果你想动,也得经过有关部门的许可,至少是物业,否则一旦救火需要它,那你自己要承担后果的。个人意见,仅供参考。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-11-15
便于后期的维护与更换。