刚修的线浇房,底楼为框架结构,2-3楼时砖混结构共3层,但设计承重为5层,地下打桩.楼顶一角再修25平米左右房间,再打算在这个房间上修20平米的水池,请问,这个水池最大可以蓄水多少???

你设计承重是五层,其实到水池其实已经相当于第五层了。在专业设计里都是以荷载来计算的,你这没有一个准确的度量。如果你水池采用钢筋混凝土现浇结构的话,钢筋混凝土容重为25KN/m³,是等体积水的25倍,所以假如你水池为5*4*2*0.2米的话,即你蓄水2米以下可以满足要求。另外在专业结构设计里面,一般钢筋混凝土结构均布荷载取2.0N/MM2,即相当于2米高蓄水。但是鉴于你的下部结构为砖混结构,你的阁楼和水池是在房屋一角,荷载变大之后容易产生倾覆力矩,会对你地基产生不均匀沉降和墙体局部裂缝。故建议蓄水高度在1.5米以下为佳,水池高度在2米以下为宜。追问

但是鉴于你的下部结构为砖混结构,你的阁楼和水池是在房屋一角,荷载变大之后容易产生倾覆力矩,会对你地基产生不均匀沉降和墙体局部裂缝。
这个问题我已经考虑过,我没打算蓄水1.5米,我的想法是1米就够了.我担心的和你说的就是阁楼和水池是在房屋一角.阁楼顶也是线浇

追答

地下打过桩的话基础的不均匀沉降相对要好一点,蓄水一米是没有问题的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-15
钢筋混凝土容重是25KN/m3,是等体积水的2.5倍,不是25倍。一般均布荷载取2.0kN/m2的话相当于20公分高的蓄水,不是2米。按找答主的建议去施工的话存在严重的安全隐患。
第2个回答  2014-04-14
40公分左右,不易太高。追问

但周边那些修房的一般都在楼顶上修个水缸,饮用水的,都在1--1.5米以上的水位,跟面积一般都不大有原因吗?

追答

是的,如果楼板有吊梁,能载的重量更多。我们这边乡下没自来水,都是在楼上安装不锈钢圆罐蓄水,尺寸和你说得差不多,把井水抽上去使用。也有在楼上像你那样大面积做水池的,但是水很重,1立方米水就有1吨重,你20㎡X0.4公分高=8m³也就是8吨水了,很重。最好放少一点。一般楼板每平方米能承受300kg重。

第3个回答  2017-12-24
按国家规范,普通住宅楼板每平方只能承载200mm左右的水深重量,不是2000mm水深重量,原回答单位换算有误,水池承重是个复杂的计算,需要给出水池底部的梁间距、梁大小、梁配筋情况、水池底板厚度等参数才能算出水池深度。