三相电,3根10平方火线配一根6平方零线,用在空调上

三相电,3根10平方火线配一根6平方零线,用在11个1.5P的空调上,第一组线接3个空调,第二组和第三组线接4个空调。这样的接法,零线能吃的消吗
1、空调只制冷
2、第一组不开启,同时开启第二和第三组8台空调,可以吗

如果这些空调同时使用,零线绝对没有问题零线电流约6A,如果仅仅是某一组的4台空调使用,那么运行电流约为 1.5×0.735×4×6=26A多,可以使用。如果第二组和第三组同时使用,零线电流也是26A多,这是计算的结果,请恕过程忽略,放心使用吧。
不过值得注意的是,如果这11台空调轮流频繁启动的话,6平方零线就有点发热了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-01
一般来说,1.5P空调制冷状态在1300W左右,制热时在2000W左右,但这个数字根据品牌型号不同,差异很大,我甚至就遇见过制热功率在3000W的空调。

我们在这里假设制热状态=2000W=10个电流,4个空调就是40个电流。

我们在这里假设二种情况:
1,满功率全开

零线,支路:分别为28A,40A,40A,零线无恙
零线,主线:电流为2000W x2=8A,零线无恙

2:2组和3组开,1组未开启
零线,支路:分别为0A,40A,40A,零线无恙
零线,主线:电流为2000W x8 =16A,零线无恙

最后我们得出结论:零线支撑的住本回答被网友采纳
第2个回答  2011-12-01
不妥,民用电零线不可比火线细!
因民用电是严重的三相不平衡负载,一旦零线烧断会烧坏用电器的!
无法保证空调同时运转,有出现仅某一相电源上的空调在运转的可能,且几率很大的!
第3个回答  2011-11-30
可以的,没问题!但有点超负荷了!
第4个回答  推荐于2016-10-24
如果室内供电线路是三相四线制,其中线电流(即零线)通过的是三相交流电流(或功率)的矢量和。
当三相负载是完全对称(负载相等),中线电流值为0,电流直接从三条相线与电源变压器形成通路;
只有当三相负载不相等时,为保证三相电压的平衡,会有增加出来的那部分不平衡电流通过中线。
由此可见,流过中线的电流在正常情况下,其值小于相线(火线)电流。所以零线导线截面积可以小一点。但是在家庭装修中,各支路的火线和零线截面积必须相同,如插座铜芯线4mm²意为火线和零线都必须是4mm²。