三根6平方火线和一根6平方(三相电)零接,可以带多少个800瓦电磁灶可行吗? 零线

如题所述

只有一根零线,所以带电磁炉要以零线为标准才行。因为三根火线上的用电器电流最终都会在零线上汇总。6平方铜芯线最高允许48A电流通过。总功率P=UI=220V*48A=10560W。可带800W电磁炉10560/800=13。可同时带13台800W的电磁炉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-16
6平方铜芯载流量40a,1个800w220v电磁炉电流大约4a,每相负荷电磁炉接10个,3相负荷电磁炉30个。3相负荷平衡,零线电流很小,6平方铜芯导线没问题。
第2个回答  推荐于2020-03-16
6平方铜线允许电流大约40安。三相大约26千瓦。但是电磁炉的工作电流不能简单按功率电压计算。你最好查看电磁炉的铭牌标示的额定电流然后计算。
如果你的三相平均分配。假定每台电磁炉电流为5A,每相8个。三相24个。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-03-16

不考虑电缆长度,3根6mm²+6mm²铜电缆可以带800W电磁灶42个(空气中敷设),或50个(土壤中敷设)。

计算如下:

1、根据电缆生产厂给出的《载流量表》查出6mm²载流量(以常见的VV型铜芯电缆为例)

从上表可知,单芯6mm²铜电缆

在空气中敷设的载流量是52A

在土壤中敷设的载流量是61A

2、根据载流量计算功率 P

在空气中敷设

P=√3x380Vx52A≈34225W

在土壤中敷设

P= √3x380Vx61A≈40149W

3、计算800W负载的个数

在空气中敷设

34225W÷800W=42个

在土壤中敷设

40149W÷ 800W=50个