消防泵抽不上来水,水位到水泵有12米远,中间有四个弯头,管道是DN150的。

已检查过管道无漏水现象 ,当水池的水高出水泵的安装位置时又可以抽出来水,但是水位下降一米后又抽不上来了。电机功率是18.5千瓦。检验报告上的吸深一米是什么意思?
哪位高手帮帮忙 急急

呵呵,看水泵是什么泵。
水泵分为自吸式和自灌式两种。如果你的水泵是自灌式的,那水池水位必须高于消防水泵的进水管。如果是自吸式,需加装补水水箱等一套补水系统。管道不漏水是前提,管道内有水存在是工作前提。
自吸式水泵一般不建议采用,规范上也说不宜采用自吸式,应采用自灌式。所以,你的水泵应该是自灌式的,那水池的水位必须高于水泵进水口。
吸深一米就是说自灌式水泵在持续工作时水池水位不能低于水泵进水口1米。就是这个原因吸不上来水。呵呵,同样的错误我也犯过。追问

水泵是单吸式的。水池水灌满水位就刚好高出水泵位置一点。这是启动就可以抽出水来,但当水位抽到低于水泵后一米的样子就抽不上来了 注:我在海拔2500米处。

追答

跟海拔没关系。
解决办法有两个,一个是换水泵,换成吸深更深的水泵,加补水系统。另一个是降低水泵进水口高度,或提高水池水位。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-19
水泵的安装位置劲量离水池近
相似回答