抽水机抽不上来水

我有一台放井上面的抽水机,一直好好的,最近这几天不能抽水了,检查了发现抽水机一个进出水的不是要灌水的吗,灌了过一会就没水了,不知道是不是花篮漏水还是抽水机下井的地方有个跟花篮一个结构的接头,求哪位师傅帮忙下,不然每次抽水都要灌抽水机

呵呵,看水泵是什么泵。
水泵分为自吸式和自灌式两种。如果你的水泵是自灌式的,那水池水位必须高于消防水泵的进水管。如果是自吸式,需加装补水水箱等一套补水系统。管道不漏水是前提,管道内有水存在是工作前提。
自吸式水泵一般不建议采用,规范上也说不宜采用自吸式,应采用自灌式。所以,你的水泵应该是自灌式的,那水池的水位必须高于水泵进水口。
吸深一米就是说自灌式水泵在持续工作时水池水位不能低于水泵进水口1米。就是这个原因吸不上来水。呵呵,同样的错误我也犯过。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-10
不论是什么泵年久失修,都会有多多少少的问题,泵轴的盘根,管道沙眼,法兰垫都会有漏气的可能,你还是加装一个泵前负压罐吧,简单实用。追问

泵前负压罐这个是装在哪的

追答

负压罐装在水泵的进水管口,负压罐给你打个比方吧,一个大油桶,桶的下方开一口接泵的进水管,桶的上方开一口接吸水管道,桶里放满水,水泵启动先吸桶内水,吸水产生负压又会吸井内水,关泵后,桶内还有水保留,下次开启还这样吸水,明白吗。

负压罐有水还有一好处,水泵在罐中水位下有漏气处会有滴水现象,一目了然就知哪漏。

回答满意不