下列关于设置一个安全出口或疏散门说法正确是( )。

A.某2层幼儿园,首层建筑面积200m2,主要功能为晨检室、办公室,核定人数为25人,在首层设置一个安全出口
B.某单层占地面积为280m2仓库设置一个安全出口
C.某座老年人全日照料中心位于袋形走道尽端房间,建筑面积为25m2,设置一个疏散门
D.某办公楼内一个房间,位于走道尽端,房间内最远点至疏散门直线距离为12m,建筑面积为200m2,疏散门净宽度为1.1m,该房间设置一个疏散门

【答案】:B
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯公共建筑应符合下列条件之一:
1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人单层公共建筑或多层公共建筑首层; A选项错误;
2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定公共建筑。
根据3.8.2,每座仓库安全出口不应少于2个,当一座仓库占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口,B选项正确;
根据5.5.15,公共建筑内房间疏散门数量应经计算确定且不应少于2个,除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端房间外,符合下列条件之一房间可设置1个疏散门,C选项错误;
根据5.5.15—2位于走道尽端房间,建筑面积小于50m2且疏散门净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门净宽度不小于1.40m,D选项错误。本题答案为B。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考