下列关于建筑安全出口和疏散楼梯做法,正确是( )。

A.高层病房楼每层使用人数为120人,设置2部防烟疏散楼梯,每部楼梯宽度为1.4m
B.位于地下一层,总建筑面积为900m2录像厅,设置4个净宽度均为2m安全出口
C.某7层普通办公楼,每层使用人数为750人,设置3部防烟疏散楼梯间,每个楼梯间净宽度为2.1m
D.地上2层印刷厂,每层建筑面积1200m2,使用人数不大于240人,设置2部封闭楼梯间,首层设一个疏散外门,宽度为1.2m

【答案】:A
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间,高层病房楼为一类高层公共建筑,设置防烟楼梯间正确;根据5.5.18,高层医疗建筑疏散楼梯间净宽度不应小于1.30m,首层疏散外门最小净宽度不应小于1.3m;A选项楼梯间净宽度为1.4m,大于计算值且满足规范要求最小值,A选项正确:
根据5.5.21—4,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅疏散人数,应根据厅、室建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所疏散人数,应根据厅、室建筑面积按不小于0.5人/m2计算,录像厅疏散人数为900×1=900人;根据5.5.21—2,地下或半地下人员密集厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定,录像厅最小疏散总净宽为900×1/100=9m,B选项录像厅安全出口总净宽为4×2=8m<9m,录像厅疏散总净宽不满足规范要求,B选项错误;
根据表5.5.21—1,该建筑每层房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯每百人最小疏散净宽度取值为1m/百人,该办公楼楼梯最小疏散总净宽度不应小于:750×1/100=7.5m;C选项楼梯间总净宽为2.1×3=6.3m<7.5m,办公楼楼梯疏散总宽度不满足规范要求,C选项错误;
根据3.7.6,丙类多层厂房疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,印刷厂设置符合规范要求;根据3.7.5,首层疏散外门总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层疏散人数计算,且该门最小净宽度不应小于1.20m,每层最小疏散总净宽度为240×0.6/100=1.44m,不符合规定,D选项错误。本题答案为A。