三相电机的额定电流怎么算出来的啊?

已知一压缩机额定功率4.8KW,给定电压440V,60HZ。请问怎么算出电流是11.5A的?如果就此选择施耐德的接触器该选择什么型号的?具体该怎么选择,把分析过程说下。请高手指点,满意者加赏100

三相电机的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。

额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)

(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率) 

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。

因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

三相同步电动机的使用范围

三相同步电动机由于具有在电源电压波动或负载转矩变化时,仍可保持其转速恒定不变的良好特性,因而被广泛应用于驱动不要求调速和功率较大的机械设备中,如轧钢机、透平压缩机、鼓风机、各种泵和变流机组等;或者用于驱动功率虽不大,但转速较低的各种球磨机和往复式压缩机;

还可用于驱动大型船舶的推进器等。近年来,由于可控硅变频装置技术日渐成熟和大型化,使同步电动机也能够通过变频而作调速运行。因此,在一定的控制方式下,三相同步电动机的运行特性与他励式直流电动机的工作特性相似,从而更扩大了它的使用范围。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-25

三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,11.5A是整个压缩机的功率或者是用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。

额定功率4.8KW=4800瓦,它除以3除以电压380伏除以功率因数除以效率除以根号3,看是否等于额定电流11.5A。如果你告诉我功率因数和效率,就可以算出来(注意:效率和功率因数满载时最高)。

小功率的三相异步电动机的效率和功率因数一般都在0.8左右,电网电压(线电压)380伏,按这个计算是4800瓦除以380除以1.732除以效率0.8除以功率因数0.8约等于11.5安培。

性质

以上内容参考:百度百科-额定电流

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-04-27
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。还有就是你说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用上面的数据,而应该把440改为380,这样计算出来的电流是9.1A。这里有个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,

电流I=P(千瓦数)/2。
接触器的型号选择只要不低于额定电压就行,还有就是要根据控制回路所需要的触头个数选择。施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。正泰,德力西,天正,长城的没有,其他规格都有。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  推荐于2018-04-20
我当过水泵机手,75千瓦电机,32米高的杨程。
我要补充的是; 三相电机的功率可以而且应该是指它的额定输出功率,而不是电机从电网输入的功率,这是唯一的称谓i。计算方法仍然是P=1.732×UI×cosφ 乘以效率,不是一般取而是应该取1.732,它是是3的算术平方根, U是线电压(380v),某相电流(A),cosφ 功率因数<1,效率(这个符号我不会打)
在一般应用时,可以按每kw=2A电流来估算,也就是一个千瓦两个流。
三相5KW的电动机,正常工作电流在10A左右
额定电流指的是线电流

额定功率4.8KW=4800瓦,它除以3除以电压380伏除以功率因数除以效率除以根号3,看是否等于额定电流11.5A。如果你告诉我功率因数和效率,就可以算出来(注意:效率和功率因数满载时最高)。
小 功率的三相异步电动机的效率和功率因数一般都在0.8左右,电网电压(线电压)380伏,按这个计算是4800瓦除以380除以1.732除以效率0.8除以功率因数0.8约等于11.5安培。
不妥之处,请指正。本回答被网友采纳
第4个回答  2023-12-04
根据P=UI,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,I为额定电流。因此,额定电流I=P/U。
对于这个问题,已知压缩机的额定功率P=4.8KW和电压U=440V,频率F=60HZ。根据公式,可以算出电流I=P/U=4800/440=11.5A。
接下来,为了选择合适的接触器,需要考虑接触器的容量。接触器的容量通常以安培为单位,表示其可以承受的电流大小。对于施耐德的接触器,可以选择其容量大于或等于计算出的电流值的型号。
因此,可以选择施耐德接触器的容量为12A或以上的型号。同时,还需要考虑接触器的其他参数,如电压、频率、接点数量等是否符合要求。详情
    官方电话在线客服官方服务
      官方网站电机设备
相似回答