99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机额定电流怎么计算
三相电机额定电流如何计算
?
答:
三相电机的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)
。额定电流计算:I=P/(1.732×U×cosφ×η)(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组...
三相电动机额定电流如何计算
?
答:
1、三相电动机的额定电流的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相电动机额定电流的计算公式
:P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。3、...
三相电机额定电流
是多少安?
答:
以Y系列三相电动机为例,
额定电流的计算公式为:I=P/(√3×U×cosφ×η),其中P为电机功率(W),U为电机电压(V),cosφ为电机功率因数
,η为电机效率。根据这个公式,当电机功率为1500W时,额定电流约为7.8A。
三相电机电流
多大?
怎么计算
?
答:
1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A
。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。三...
请问
如何计算三相电机
的
额定电流
?
答:
三相电动机的额定电流计算公式:
Ie=P/(√3U*η*COSφ)P--电动机额定功率 U--电动机线电压 η--电动机满载时效率 COSφ---电动机满载时功率因数
经验公式:1KW=2A (三相380V)
怎样计算
一台
三相电机
的
额定电流
,比如-台4,7Kw的电机,电流是多少
答:
根据公式:P=根号3UIcosθ得到
电机额定
工作电流I=P/根号3Ucosθ=P/(1.732XUXcosθ),其中,P是电机额定功率,U是电机额定电压,cosθ是电机的功率因素,通常选0.8。所以4.7Kw电机的
额定电流
=4700/(1.732X380X0.8)=8.9A。实际使用中有个方便的近似公式,电流等于电机功率(KW)乘以2。
怎么计算电机额定电流
答:
电机额定电流
是指电机在额定电压、额定功率及额定功率因数下的电流值。对于
三相电机
,额定电流的
计算
公式为:I=P/1.732×U×cosφ,其中P为电机额定功率,U为额定电压,cosφ为功率因数。对于单相电机,额定电流的计算公式为:I=P/U×cosφ。另外,也可以根据电机铭牌上的额定电流来选择合适的电流表、...
三相电机如何计算电流
,比如电机功率是7KW的,
怎么计算
他的电流是...
答:
计算
公式是这样的:W=根号下3xUIx功率因数 所以
电流
I=w/(根号3 xU功率因数)=7000/(380x1.732x0.8)=13.29A 上面的计算是取功率因数为0.8的 你
电机
的功率因数在电机都有标明的 最简单的粗略计算就是功率乘以2
三相
交流
电机
的
额定电流怎么计算
答:
三相电动机
功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。
电流
I=P(千瓦数)/2。用三相交流电驱动的交流电动机。三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场...
三相
异步
电机额定电流
答:
解:经验法,交流380V
三相
异步电动机每千瓦额定电流约2安;
计算
法,令电源为交流三相U=380V,电机功率因数cosφ=0.8,额定功率P=1kW
电机额定电流
I=P/√3Ucosφ=1kW÷(1.732×0.38kV×0.8)≈1.9A 答:略。