怎样计算三相异步电机的额定电流

要有公式!

三相电机的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。

额定电流计算:

I=P/(1.732×U×cosφ×η)

(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率) 

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。

因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

扩展资料:

1)三相异步电动机星形接法功率和电流关系:

P=1.732U(线)I(线)cosA=3U(相)I(相)cosA

得:I=P/[1.732U(线)cosA]=P/[3U(相)cosA]=P/(1.732*380*0.75)=P/(3*220*0.75)

即I=P/495V,此处P单位是W

若是额定功率1kw的三相异步电动机星形接法其电流时I=1000W/495V≈2A

由此可知三相异步电动机星形接法每个KW大致能走2A电流,但功率越高,误差越大。

2)三相异步电动机三角形接法功率和电流关系:

P=1.732U(线)I(线)cosA=3U(相)I(相)cosA

得:I(线)=P/[1.732U(线)cosA]=P/[1.732*380*0.75]=P/495V

若是额定功率1KW的三相异步电动机三角形接法其I(线)=1000W/495V≈2A

由此可知三相异步电动机三角形接法每个KW大致能走2A电流,但功率越大,误差越大。

参考资料来源:百度百科-额定电流

参考资料来源:百度百科-三相异步电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-21

对额定电流,可以采用如下经验公式进行估算:

IN≈600Ph/UN=600PN/0.746UN≈800PN/UN

式中:功率的单位为kW,电压的单位为V。

额定转速nN:电动机在额定输出功率、额定电压和额定频率下的转速,r/min。

额定频率fN:电动机电源电压标准频率。我国工业电网标准频率为50 Hz。

此外,绕线转子异步电动机还标有转子额定电势和转子额定电流。

前者系指定子绕组加额定电压、转子绕组开路时两集电环之间的电势(线电势);后者系指定子电流为额定值时转子绕组的线电流。

扩展资料

三相异步电机的额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。

但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

三相电动机的额定电流,指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。

电动机空载电流计算系数

四极、六极功率因数0.85-0.98.5。

1、功率因数0.85,效率0.85时系数为:0.435,乘以额定电流。

2、功率因数0.86,效率0.86时系数为:0.393,乘以额定电流。

3、功率因数0.87,效率0.87时系数为:0.353,乘以额定电流。

4、功率因数0.88,效率0.88时系数为:0.313,乘以额定电流。

5、功率因数0.89,效率0.89时系数为:0.276,乘以额定电流。

6、功率因数0.90,效率0.90时系数为:0.240,乘以额定电流。

7、功率因数0.91,效率0.91时系数为:0.205,乘以额定电流。

8、功率因数0.92,效率0.92时系数为:0.172,乘以额定电流。

9、功率因数0.93,效率0.93时系数为:0.142,乘以额定电流。

10、功率因数0.94,效率0.94时系数为:0.113,乘以额定电流。

11、功率因数0.95,效率0.95时系数为:0.086,乘以额定电流。

12、功率因数0.96,效率0.96时系数为:0.062,乘以额定电流。

13、功率因数0.97,效率0.97时系数为:0.040,乘以额定电流。

14、功率因数0.98,效率0.98时系数为:0.022,乘以额定电流。

15、功率因数0.99,效率0.99时系数为:0.008,乘以额定电流。

参考资料:

百度百科-三相异步电动机

百度百科-额定电流

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-22
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。还有就是你说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用上面的数据,而应该把440改为380,这样计算出来的电流是9.1A。这里有个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,

电流I=P(千瓦数)/2。
接触器的型号选择只要不低于额定电压就行,还有就是要根据控制回路所需要的触头个数选择。施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。正泰,德力西,天正,长城的没有,其他规格都有。
第3个回答  推荐于2018-02-22
比如:
380v,22KW三相异步电机额定电流计算公式:
I=P/(1.732*0.38*0.8)=22/(1.732*0.38*0.8)=41.8A本回答被网友采纳
第4个回答  2012-02-22
三相电机的额定电流=额定功率(W)÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。
相似回答