70千瓦用多大电缆呢

如题所述

铜芯电缆采用50的电缆,铝芯电缆采用70电缆。

70KW计算电流I=P/1.732*0.38.电流约为106A。根据电流在选择电缆,铜芯电缆按1平方毫米电缆约承载2A电流估算,铝芯电缆按1平方毫米承载1.3A电流估算。

结论:铜芯电缆采用50的电缆,铝芯电缆采用70电缆(保险起见可采用95铝电缆)。

电缆选择的简单算法:

1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。

2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。

3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。

4.按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

扩展资料

电缆载流量估算口诀

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二,

二五三五四三界,

柒拾玖五两倍半,

铜线升级算。

参考资料:百度百科—电线电缆

百度百科—功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-25
独根国标25平方的足够用了
第2个回答  2019-11-26
电压380V在标准情况下一个千瓦需要2-2.5A的电流,根据上表使用35平方的铜芯电缆就可以了,具体情况还要看你电缆的铺设情况、线路长度、工作环境温度进行考虑。
第3个回答  推荐于2018-03-02
  70千瓦功率电流计算:
  三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)

  I=96/(1.732×380V×0.85)
  =178A
  根据电线电流对照表,96KW负载至少要选择70平方的铜芯电线。70平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约247A。本回答被网友采纳
相似回答