70千瓦负荷需用多大的电线

从变压器到厂房电线是35平方的裸线,我的负荷是70千瓦,不知是否匹配?
变压器是380伏,到厂500米是3项4线裸线,准备更换设备,请问最大能负荷多少千瓦

需选用安全电流容量为165A的80平方铜导线,及容量90kW的3相380V的电表。

70kW这么大的功率,一般会采用3相380V的电源供电。

假设功率因数为0.9。

则负载电流为(70000/380/1.732/0.9)=118.2A。

依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,

需有125%的容量安全系数,

因此:

(70*125%)=87.5W

(118.2*125%)=147.7A

作为设计依据。

所以需选用安全电流容量为165A的80平方铜导线,及90kW容量的电表。

扩展资料

电线电缆规格的选择

确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面。

再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-06
一平方电流为6-8A,35平方就有35X6A=210A,或者更大点,电压380VX电流210A=功率79800瓦,差不多的样子把,因为我是按每平方线6A电流算的,现在一般的电源线都不只这个数字
还有,看你线的连接方式是怎么样的,最好不要在一根线上串着本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2009-05-26
保守的说呢,一平线走四千瓦,所以说你的35平线足够
第3个回答  2009-05-26
最好用不小于50平方的裸线,
第4个回答  2009-05-27
朋友,你的是单相还是三相呀,如果是单相,你的电流是318A,.35平方的线,是怎么也带不起来的,

参考资料:朋友,你的是单相还是三相呀,如果是单相,你的电流是318A,.35平方的线,是怎么也带不起来的,

相似回答