500千瓦用多大电缆
500
kw
用多大电缆
答:
500kw功率的电路应选择400平方毫米的电缆或185平方毫米的铜芯电缆
。在三相电路中,功率的计算公式为功率(kW)=电流(A)×电压(V)×√3×功率因数。根据这个公式,500kw的功率可以计算出对应的电流。假设电压为400V,功率因数为1,那么500kw的电流约为455安培。为了确保电路的安全运行,电缆的选择应...
500
kw
用多大
的
电缆
答:
240平方毫米以上的
电缆
规格。在三相电路中,通过功率的计算公式可以得到电流的大小,
500
kw的电流大概为1000A,如果是电动机会高达500A,为了能够承受这么大的功率,配置的电缆规格至少要选择240平方毫米以上的电缆规格。
总功率是
500
Kw用电器是220V2kw应用什么样
电缆
供电?
答:
根据您提供的信息,总功率为
500千瓦
,电器的电压为220伏,功率为2千瓦。由于电器的额定功率较低,我们可以将其考虑为一个单独的负载。对于总功率为500千瓦的供电,在选择
电缆
时,我们需要确保电缆的额定功率大于或等于500千瓦,并且额定电压符合供电要求。此外,您还需要考虑电缆的截面积,以确保它可以承受...
500千瓦用多大电缆
答:
240平方毫米
。240平方毫米的电缆可以承载更大的电流,从而提高电缆的载流量。240平方毫米的电缆可以降低电阻损耗,提高设备的效率。
500
kw
用多大电缆
答:
根据查询电子发烧友网显示,已知功率是
500千瓦
,可以计算出它的电流量,在三相电路当中,通过功率的计算公式得到电流大概是1000安,如果是电动机能够高达500牛左右,所以配置的
电缆
规格至少要选择240平方毫米以上的电缆规格,才能够承受这么大的功率。如果选择性价比比较高的,可以选择VV22-4×180平方毫米的铜...
500千瓦
需要多少平方的
电缆线
答:
500千瓦
需要240平方毫米的
电缆线
。根据查询相关资料信息显示,500KW,电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A,3根并联1020A。
380v功率是
500
kw需要多粗的
电缆
?
答:
500
KW的功率,380伏电压,电流大约1000A\x0d\x0a1、大功率输电宜采用单芯
电缆
,建议采用(单芯电缆并联):\x0d\x0aYJY 0.6/1kV 1×240 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套单芯电力电缆\x0d\x0a或者YJLY 0.6/1kV 1×300 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护单芯套电力电缆\x0d\x0a距离较远宜...
500千瓦
的功率需要
多大
的
电缆线
?
答:
500千瓦
的功率需要的
电缆线
大小取决于多种因素,如电缆线长度、电缆线的材质、电缆线的负载和环境温度等。一般来说,随着功率的增加,所需的电缆线的截面积也会相应增加。当电缆线长度较长时,线缆损耗也会较大,因此需要更大的电缆线,以减少能量损失。此外,根据不同的国家或地区标准,电缆线的规格也可能有...
380v功率是
500
kw需要多粗的
电缆
?
答:
这个问题要看负载性质,如果是单纯的电阻性负载,计算电流为:
500
/0.38/1.732=759A,查
电缆
载流量,185铜芯电缆在40℃的载流量是415A,要使用双拼3*185mm2的铜芯电缆。如果是电动机等负载还要考虑功率因数,启动电流、供电距离等因素,需要更大的电缆截面,具体问题具体分析。
500
个
千瓦
三相电需
用多大
的
电缆线
答:
500
KW,电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A,3根并联1020A.如果变压器离控制柜近,可考虑采用铜排。电缆选购的要领:
电线电缆
作为电力传输的主要载体,广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面,其质量的好坏...