abb acs510系列变频器内置pid功能怎么用?

如题所述

找到说明书PID宏一页,端子接线就按PID宏接。百设置
9902=
PID
PID宏
9905=
9906=
9907=(9905—9909必须度是电机铭牌参数)
9908=
9909=
1201=0
关闭恒速
1304=0%(20%)
0(4)-20mA
1601=0
关闭运行允许
2007=20Hz
最小频率知
2008=50Hz
最大频率
2202=30如果报过流就改大这个参数
2203=30
2601=0
关闭磁通优化
4010=19
PID设定值为内部
4011=设定压力道占压力表量程的内百分比(设定压力除以表量程)
4022=0/2
若需睡眠容功能设为2
4023=23Hz
睡眠频率
4024=180S
睡眠延时
4025=5
唤醒偏差
4026=0.5S
唤醒延时
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考