找到说明书PID宏一页,端子接线就按PID宏接。设置
9902= PID PID宏
9905=
9906=
9907=(9905—9909必须是电机铭牌参数)
9908=
9909=
1201=0 关闭恒速
1304=0%(20%) 0(4)-20mA
1601=0 关闭运行允许

2007=20Hz 最小频率
2008=50Hz 最大频率
2202=30如果报过流就改大这个参数
2203=30
2601=0 关闭磁通优化
4010=19 PID设定值为内部
4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定压力除以表量程)
4022=0/2 若需睡眠功能设为2
4023=23Hz 睡眠频率
4024=180S 睡眠延时
4025=5 唤醒偏差
4026=0.5S 唤醒延时