99问答网
所有问题
低压电流互感器的变比没有1250/5的吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-26
有,许多年前计量许可证上,有的厂家就是做到1250/5这个变比了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWvv77Wtv.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
有,根据GB 1208《电流互感器》 CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A,
30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-08-26
我用过1200/5、1500/5等规格的,个人认为可以选高些
可以咨询下制造厂家,应该可以定做吧
相似回答
电流互感器的变比
为
1250
/5,设计院给的过流定值是14.4A,时间是0.4S,请 ...
答:
设计院给的过流定值是14.4A,时间是0.4S,指的是过
电流
继电器的过流定值,14.4A折合一次电流约3600A。当线路发生故障电流达到3600A时,过电流继电器将在0.4S内动作,发出跳闸控制信号。过电流继电器具有反时限工作曲线,故障电流越大,时限越短。
低压电流互感器的变比
是多少?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格
有5
,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。
低压电流互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流互感器变比的
范围是多少?
答:
,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
1250
KVA变压器应当配多大
互感器?互感器变比
是怎么计算的呢?_百度知 ...
答:
1250
KVA变压器,10kv侧
互感器变比5
/100, 0.4kv侧互感器变比5/2500。
互感器有
用于测量和计量,精度不同,所以在选型时要注意。
电流互感器变比
选多少合适?
答:
这个没什么大影响的,虽然从额定数据上考虑,额定电流超过了CT的一次额定电流,但是你从实际运行角度考虑,变压器一般是不会满载运行的,有时也就是达到额定功率的60~70%,所以电流互感器一般不会满负荷或超负荷工作。如果变压器一直满负荷工作倒是会影响CT以及电度表的测量精度。
电流互感器变比
选大了对...
电流互感器的变比
是多少?
答:
低压电流互感器
型号不同,
变比的
规格范围也不同。额度一次电流(A)分别
有;5
,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
关于
电流互感器的变比有
多少种
答:
电流互感器
常见
变比
如下:一共25种。二次侧:5A,1A 一次侧:(A):15,20,25,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000,2500等 直流屏免维护电池组常见容量:12,24,38,40,60,65,80,100,180,300,500A·h等 ...
1000kVA变压器所配
互感器
应选1500/5还是2000/
5?
答:
经验速算35KV1A约50KW,10KV1A约15KW,380V1KW约2A。初级电流为1000/15=67A,,次级为1000X2=2000A,实际中,用户会选75/
5
和2000/5。供电部门会选50/5和1500/5。因
电流互感器
可在1.3倍额定值下运行。
大家正在搜
低压电流互感器变比怎么算
低压电流互感器变比规格
低压电流互感器变比选择
高压电流互感器变比最大多少
高压电流互感器变比计算
10KV电流互感器变比
低压电流互感器的型号
电流互感器变比有哪些
电流互感器标准变比有哪些
相关问题
低压电流互感器的变比没有45/5的吗?
差动保护两边电流互感器变比不一样、一边1250/5、一边12...
电流互感器的变比有没有标准
高压线路 中 计量用电流互感器变比有什么要求没 ?有的比1,...
电流互感器变比1500:5为什么不表示为300:1
为什么电流互感器参数中有两个变比 1250/1 200/...
低压电流互感器变比最大是多少?都有哪些倍率?
电流互感器变比有50/5的吗?是不是就可以穿线匝数是3匝呢?