99问答网
所有问题
三相电机满负荷工作每千瓦需多大电流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-16
三相3千瓦的电机,
额定电流
大约6.5A,电机运行是最大负载不允许超过额定电流,最大7A,超过7A就是过载,线圈可能烧毁
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWtX7t7XXW7tzzvtte.html
相似回答
1.5
千瓦
的三项交流
电机
,
满负荷工作
时其线
电流是多少
答:
1.5千瓦(4极)的三相交流电机满负荷工作时功率因数为0.79
,即效率为0.79。额定电流:I=P/1.732/U/cosφ/η =1.5/1.732/0.38/0.79/0.79 ≈3.7(A)。
1.5
千瓦
的三项交流
电机
,
满负荷工作
时其线
电流是多少
答:
线
电流
是2.9A。
三相电机
额定
电流
答:
一般300KVA就相当于300Kw,按照380v的三相四线用电设备估算,
300Kw满负荷的电流为600A左右
,所以总空开就选用600A的就可以。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器...
58
千瓦
的
电机满负荷
运行的
电流
标准
答:
58千瓦的电机满负荷运行的电流计算:
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=58/1.732/0.38/0.8≈105
(A)正常情况下三相异步电机工作电流是平衡的,这也是理论数据。但实际三相电机的三相绕组是不可能绝对一致的。所以,正常工作时也允许有点偏差,5%是安全的标准范围。即相间电流误差5%是正常的。
100
kw要用多大
的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
100KW设备
需要用
95平方毫米的电线。单相
负荷每千瓦
4.5A(COS&=1),
电机每千瓦
2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出
电流
后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到
3相
上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按
三相
电源供电,电流约178.7A,...
三相电动机
功率计算方法
答:
1.732—根号3 U—线电压,一般是380伏,变压器出来的电压常常是400伏左右 I—线
电流
cosφ— ,是0到1之间的数值,电阻性负载为1, 一般为0.75到0.85,日光灯为0.5 在实用中求出电流后一般是用电线电缆允许长期载流量表选择导线截面积的大小。实用中没有用电阻的定义式推导线径,因为导线中的...
10KW的
三相电机
实际
工作
的
电流
是
多大?
答:
不确定。
电流
的大小与负载率有关,负载越大电流越大。10KW的
三相电机
实际
满负荷工作
的电流是16~18A;如果用钳形表测量单根导线上的电流在17A左右。电机在电路中用字母“G”表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电 ...
求250
KW电机
的实际
电流
答:
即:3*380/3^(1/2)=658W。
每千瓦电流
=1/0.658=1.519A。电机功率因数约为0.8.所以每千瓦电流实际为1.519除于0.8=1.898A。250
KW电机电流
等于1.898*250=475A 如果负载小,电机不会全部出力。所以电流会减小。如果负载过大,电机会超额定出力。电流就会增加。电机在起动时因静负载比动负载要...
电动机
额定功率为十一
千瓦
「时,而在
工作
时
电流
为二十六安培,
电机
发热...
答:
电动机的
额定功率为11KW(4极),额定
电流
为22.6A;而在
工作
时电流为26A,
电机
负载过大,长时间会导致电机因过热烧毁,需停机检查负载原因。功率=1.732*电流*电压*功率因数*效率
大家正在搜
三相7.5千瓦电机用多大电缆
三相电机一千瓦几个电流
三相电机启动电流多大
3千瓦电机多大电流
四千瓦电机电流多大
5.5千瓦的电机电流多大
22千瓦电机多大电流
75千瓦电机电流是多少
37千瓦电机电流是多少
相关问题
1.5千瓦的三项交流电机,满负荷工作时其线电流是多少
10千瓦电机,满负荷工作,三相电流应该各是多少?
58千瓦的电机满负荷运行的电流标准
10马力柴油机带12千瓦发电机负载可以带多大功率的电机满负荷...
90千瓦电机工作电流只有50安 怎么回事
腾讯问问400交流电焊机满负荷工作的电流是多少?
一个25kw的电机满负荷工作电流应该多少
水泵电机不能满负荷工作原因是什么?