99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机启动电流多大
三相电机启动电流多大
答:
三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5至7倍
,如果电机质量不好,甚至有到10倍的。用三相交流电驱动的交流电动机。三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组来发电。它包括三相同步电动机与三相异步电动机。
三相电机电流是多少
?
答:
如果三相电机的功率为5千瓦,电压为380V,功率因数为0.8,
则电流为9.4A
。
三相电机电流多大
?怎么计算?
答:
一、电机工作电流约为110A左右
,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
三相
交流
电机启动电流多大
?
答:
1.
启动电流
是
电动机的
额定电流的2~3倍.2.为什么采取转换可以不转换吗?这个看你的控制电路是如何...自己接可以不转换
电机启动电流
一般
是多少
答:
3KW的电动机大约6A多
电流
,空开(
三相
断路器):
电动机启动
时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
三相
异步
电动机的启动电流
是额定电流的多少倍
答:
三相
异步
电动机的启动电流
一般是额定电流的4~7倍。带负载启动的小型电机,启动电流可达到额定电流的7~10倍,所以一般不能带负载启动。合利士是一家专业的电机智能装备国家高新技术企业,致力为国内外客户提供新能源电机系统、汽车热管理系统、无刷电机系统、有刷电机系统、电感线圈自动化、智慧工厂提供智能...
三相电机
的
电流是多少
?
答:
三相电动机功率5kw,电压380v,
电流为9.4A
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 得电流I=P/1.732UcosΦ=5/1.732/0.38/0.8=5/0.53=9.4A,cosΦ为0.8。电压为380V。
三相电动机的起动电流
通常应取多少值?
答:
三相电机
直接起动时
的起动电流
一般为额定电流的7倍左右,采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。则在星三角起动时,起动电流才2.3 倍。
250kw
电机启动电流是多少
答:
即:3*380/3^(1/2)=658W。每千瓦电流=1/0.658=1.519A。电机功率因数约为0.8.所以每千瓦电流实际为1.519除于0.8=1.898A。250KW
电机电流
等于1.898*250=475A 如果负载小,电机不会全部出力。所以电流会减小。如果负载过大,电机会超额定出力。电流就会增加。电机在
起动
时因静负载比动负载要...
3KW的
三相电机
正常
电流
是
多大
答:
P = V × I 这个公式告诉我们,电机的功率是电压和
电流
的乘积。因此,电流(I)可以表示为:I = P/V 这个公式告诉我们,电流是功率除以电压。将P=3KW=3000W代入上式,电压V=380V,即可求出答案。计算结果为:电机的电流是 8.42 A。所以,一个3KW的
三相电机
在380V的电压下,其正常工作的电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
53KV三相电机多大电流
20千瓦电机直接启动电流多大
三箱电电机起动电流多大
20千瓦三相电机可以直接启动吗
三相电启动电流要多大才能用
三相电机启动电流
三相电机瞬间启动电流
三相电机启动电流多少倍
三相电机起动电流怎么算