下列有关火灾自动报警系统布线做法,不正确是( )。

A.从接线盒引到探测器底座盒线路,加金属软管保护
B.在建筑抹灰及地面工程结束前完成了管内布线
C.导线接头,在接线盒内焊接
D.金属管子进入接线盒时,线盒外侧套锁母,内侧装护口

【答案】:B
从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m,A选项正确;根据3.2.3,在管内或线槽内布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物,B选项错误;根据3.2.5,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线接头,应在接线盒内焊接或用端子连接,C选项正确;根据3.2.9,金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒内外侧均应套锁母,D选项正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答