99问答网
所有问题
下列有关火灾自动报警系统布线做法,不正确是( )。
A.从接线盒引到探测器底座盒线路,加金属软管保护
B.在建筑抹灰及地面工程结束前完成了管内布线
C.导线接头,在接线盒内焊接
D.金属管子进入接线盒时,线盒外侧套锁母,内侧装护口
举报该问题
推荐答案 2023-04-14
【答案】:B
从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m,A选项正确;根据3.2.3,在管内或线槽内布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物,B选项错误;根据3.2.5,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线接头,应在接线盒内焊接或用端子连接,C选项正确;根据3.2.9,金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒内外侧均应套锁母,D选项正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWe7jteBBX7tzeOOte.html
相似回答
关于火灾自动报警系统
的
布线,下列
说法错误的
是(
)
。
答:
【答案】:D
火灾自动报警系统
的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、 消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。A
正确
不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。B 正确 采用穿管水平敷设时,除报警总线外...
关于火灾自动报警系统布线
说法
,下列
错误
是()
。
答:
火灾自动报警系统传输线路和50V以下供电控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V铜芯绝缘导线或铜芯电缆,A选项
正确,
C选项错误;根据11.1.3
,火灾自动报警系统
供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设,B...
下列关于火灾自动报警系统布线
设计要求说法中
,不正确是()
。
答:
根据《
火灾自动报警系统
设计规范》GB50116—201311.2.6,采用穿管水平敷设时,除报警总线外
,不
同防火分区线路不应穿入同一根管内,A选项错误;根据11.2.5,不同电压等级线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔,B选项
正确
;根据11.2.8,火灾探测器传输线路,宜选择...
下列关于火灾自动报警系统布线
要求,说法错误
是(
)
。
答:
【答案】:D 各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于 30mm,D 错误。
下列关于火灾自动报警系统
室内
布线
要求说法
,不正确是()
。
答:
【答案】:C 教材P460
火灾自动报警系统
传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上钢性塑料管或封闭式线槽保护,A选项
正确
;根据11.2.3,线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设...
下列关于火灾自动报警系统布线
说法中
,不
符合现行国家消防技术标准是...
答:
【答案】:C 《
火灾自动报警系统
施工及验收规范》(GB 50166-2007),3.2.10,吊装线槽或管路吊杆直径不应小于6mm。
关于火灾自动报警系统
室内
布线
设计规定,叙述错误
是(
)
。
答:
火灾自动报警系统
传输线路应采用金属管、可挠(金属) 电气导管、 B1级以上刚性塑料管或封闭式线糟保护。火灾自动报警系统供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线 电缆。 线路暗敷设时,宜采用金属管 、 可挠(金属)...
下列关于火灾自动报警系统布线
说法,符合现行国家工程建设消防技术标准是...
答:
【答案】:C 根据《
火灾自动报警系统
施工及验收规范》GB 50166—2019 3.2.14,从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m,A选项错误;根据3.2.12,系统应单独
布线
,除设计要求以外,系统内不同电压等级、不同电流类别线路
,不
应布在同一...
下列关于火灾自动报警系统
组件设置及联动控制设计
做法
中,错误
是()
。
答:
【答案】:D、E 根据《
火灾自动报警系统
设计规范》GB 50116—2013中第6.1.3条规定
,火灾报警
控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m,A选项
正确
;根据6.2.8条规定,点型探测器至空调送风口边水平...
大家正在搜
火灾逃生方法中以下不正确的是
火灾自动报警布线要求
发生火灾时正确的报警方法
火灾后如何正确报警
火灾正确报警的步骤
发现火灾如何正确报警
发生火灾如果正确报警
火灾报警方法
火灾发生时的报警方法