99问答网
所有问题
下列关于火灾自动报警系统布线说法中,不符合现行国家消防技术标准是( )。
A.火灾自动报警系统线路应单独布置
B.导线在管内或线槽内不应有接头或扭结
C.吊装线槽或管路吊杆直径不应小于5mm
D.每个回路导线对地绝缘电阻值不应小于20MΩ
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-05-21
【答案】:C
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007),3.2.10,吊装线槽或管路吊杆直径不应小于6mm。
相似回答
下列关于火灾自动报警系统布线说法,符合现行国家
工程建设
消防技术标准是
...
答:
【答案】:C 根据《
火灾自动报警系统
施工及验收规范》GB 50166—2019 3.2.14,从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m,A选项错误;根据3.2.12,系统应单独布线,除设计要求以外,系统内不同电压等级、不同电流类别线路,不应布在同一...
...
下列
检查结果
中,不符合现行国家标准
要求的
是(
)
。
答:
1探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m
,B正确。2探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物;3探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m,A正确。4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时、宜居中安装,点型感温火灾探测器的安装间距不应超...
下列关于火灾自动报警系统布线
设计要求
说法中,不
正确
是()
。
答:
【答案】:A 根据《
火灾自动报警系统
设计规范》GB50116—201311.2.6,采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区线路不应穿入同一根管内,A选项错误;根据11.2.5,不同电压等级线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔,B选项正确;根据11.2.8,火灾探测器传...
下列关于火灾自动报警系统
室内
布线
要求
说法,不
正确
是()
。
答:
矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷,B选项正确;根据11.2.4
,火灾自动报警系统
用电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用电缆和电力、照明用低压配电线路电缆分别布置在竖井两侧,C选项错误;根据11.2.8,火灾探测器传输线路,宜选择不同...
下列关于火灾自动报警系统布线
要求
,说法
错误
是(
)
。
答:
【答案】:D 各类管路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于 30mm,D 错误。
以下关于火灾自动报警系统布线
叙述
中,
错误
是()
。
答:
火灾自动报警系统
供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。不同电压等级线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区线路不应穿入同一根管...
...
下列
检查结果
中,不符合现行国家标准
要求的
是(
)
。
答:
【答案】:C 声警报的A计权声压级应大于60dB,环境噪声大于60dB时,声警报的A计权声压级应高于背景噪声15dB。C应高于83dB。
下列关于火灾自动报警系统布线
做法
中,
错误
是(
)
。
答:
火灾自动报警系统
应单独
布线,
系统内不同电压等级、不同电流类别线路,不应布在同一管内或线槽同一槽孔内,A选项正确;根据3.2.6,从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m,B选项错误;根据3.2.5,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结...
下列关于火灾自动报警系统
的
说法
错误的
是(
)
。
答:
【答案】:D
火灾报警
器设置在墙上时,其底边距地面高度应大于2.2m。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第290~291页。
大家正在搜
下列说法不符合我国法律规定的是
火灾自动报警系统布线
火灾自动报警系统应怎样布线
下列说法中不符合他的观点的是
下列哪一种说法不符合劳动法的规定
下列说法中不符合会计
下列说法不符合原文意思的一项是
火灾自动报警布线要求
消防火灾监控系统布线要求