我开个宾馆,我的电器满负荷计算有50KW,我有60A的电表够吗?如果不够需要多少安?

如题所述

按照3相380V/220V的电源计算,假定负荷功率因数为1,且三相负荷平衡,50kW负荷的电流约为76A。
实际负荷的功率因数一般均小于1,如果按平均功率因数0.8估算,则负荷电流可达95A;如果三相负荷不平衡,则负荷较重的相电流还会更大。
以上计算是50kW负荷全部投入运行的情况,即负荷运行率为100%的情况。实际上负荷运行率要低很多,需要根据实际负荷的种类进行统计分析才能知道。对于宾馆,负荷运行率的最大值低于60%的可能性还是比较大的。
如果负荷运行率低于60%,则额定电流60A的电表就够用。关键是要正确选择断路器,以保证超负荷时能够有效保护,防止发生过载事故。另外还要确认供电线路的安全载流量是否够用。
如果是单相电,则电流可达上述计算值的3倍。但是将50kW的负荷都接到一相电路上是非常不合理的,应当避免。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-11
50kw的话建议懂3(6)的电表用三个150/5的互感器就行了 下面再分开用就行了 这么比较合理
因为你开宾馆免不得会满负荷工作,干什么都不能耽误用电如果有人的话可以用成200/5的互感器流出富裕.这么的话在你用电量小的时候自己不会吃亏电表会相对慢点。如果不是满负荷工作的话用个三相100a的电表就行了。
第2个回答  2011-09-08
用100/5的电流互感器配1.5A(6A)的电表就可以了。
第3个回答  2011-09-08
60A肯定是不够的,50KW,220V,满载电流大约有230A,所以至少要250A的电表
第4个回答  2011-09-08
不知你用三相电还是单相电,三相电负荷平均分配,每相不到20KW。电流约100A,单相电全负荷电流约250A,电表不够,不过你换个电表,加电流互感器就行了