请教几个关于UPS的问题,急盼回答!

1、单位要采购UPS,公司报来的方案是一台15KVA的主机、一台20KVA的主机,两个并机卡,一组32块100AH\12V的电池组,我很看不明白,这两台主机怎么只有一组电池呢?型号容量都不一致的主机可以并机使用吗?或者说有没有这样做的必要?

2、如何判断主机是标机还是长机?尤其是一些杂牌的UPS,看型号参数看不出来,在线式的UPS都是长机吗

3、整流器和IGBT是什么关系?是不是没有这两个东西UPS就无法运行的?

自己实在是不懂啊,现在又急着要采购,只能问一些比较菜的问题了,麻烦高手能帮忙解答一下,万分感谢

1. 应该是方便报价,应该是32块电池分成两组,每组16个,里面有升压的。输出是单相的吧?
可以做主从并联;主从并联:将一台UPS的输出接到另外一台UPS的旁路输进,作为主UPS的备份机使用,在主UPS发生故障时自动转到这台UPS供电。
2.在线式UPS分长机和标机两种。标准型即为标机,内置一组蓄电池(为12V7AH ),断电后可延时8-10分钟,固单机成本高,占地面积小,但延时时间短。
长效型即为长机,内无蓄电池,可根据用户需求的时间来外配电池,固单机成本低,但外配电池成本高,占地面积大,但延时时间长。
3.SCR整流器和IGBT广泛应用于工频机和高频机里面,必需的元器件。

直接叫UPS厂家做个方案给你就行了追问

应该就是一组电池,我看到他只报了一个A32的电池箱,没有分为两组,这个可行吗?

追答

你的输出是单相还是三相的?备用时间也说下

追问

参数上就写了一个输入三相四线,我不明白什么意思了。备用时间好像是1小时吧。
对了,不同品牌的UPS可以并机么?

追答

说下你的需求是什么样的? 不同的UPS可以主从并联,一个主用,一个备用

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-20
1.两台主机如果电池节数一样,可以共用电池,(但为了串接干扰,一般不建议共用电池,虽然有的UPS厂家说明了可以共用,最好是不共用了)
型号不一样的UPS是不能并机的,(至少我没听说哪个厂家可以这样帮)因为参数和内阻不一样,
两台并机没有必要,三台以上是可以的,因为:以你的20+20K为例,并机带30K是可以,但如果一台坏了,另一台也会因为超载而跳旁路,UPS还是没作用,更别说你的是15+20的不可能并法了,(两台机器我更推荐串机接法,比如你的两台机子,20K的容量大点,平时让它带载,15K的接20K的旁路,如果20K的损坏,15K的再顶上去,)
2。作机标机从形号上看,不同厂家不同,问厂家最合适(小机机内有电池的就是标机,大机都是外接电池的,一般以10K为大小分界线吧,也有20K内置电池的,所以说问厂家最好)
3。整流器是把交流变直流的一个转换电路,IGBT也可以做成整流器,没整流器用电池UPS也有输出,没IGBT可以用其它的晶体管器件做成UPS,只不过性价比不如IGBT好,所以现在的UPS一般都是IBGT做的,

我专业做电源和UPS逆变器之类的,如果还有问题请到百度空间资料里找我Q,互相学习交流
第2个回答  2011-09-09
我是做这一行的,您是哪里的?可以的话QQ聊 ,先简单回答几个问题第一配UPS,需要了解您机房用电环境,还有需要带的负载容量,后备时间等;第二长机和标机的区别很简单,一般长机是自己配电池,标机内置小电池,后备固定15分钟。在线的全部是长机。第三整流器和IGBT就是电源内部对电流的去除谐波,稳定电压的作用,是UPS的关键部件
第3个回答  2011-09-10
1、不同容量最好不要并机,会出大事的。如果是同容量的,同品牌的可以共享一组电池,看品牌
2、长机就是机器内部没有电池,标机内部有电池
3、现在貌似都是IGBT得整流器了,只要是大品牌

综上所述:如果你不懂,最好选品牌响一点的,服务要跟上,特别是作为直接用户。
第4个回答  2011-09-10
1,不同规格的UPS是不允许并机的。因为输入电压范围之类的参数不一样,会容易使机器出故障。2台UPS共用一组电池,这倒是可以做到,一些品牌的UPS已经做到了那种技术。如果要考虑安全性,并机还是必要的,不过现在很多企业都没并机,(政府单位有钱就几乎都是并机)单独使用即可。

2,简单的说:UPS内自带电池的就是标机,没自带电池的就是长机。(标机一般是小型机)

3,UPS本身自带稳压,滤波之类的功能。UPS本来就是独立的机器,不需要配备其他东西

三相四线,那意思就是你这个输出电压可以是380V,也可以220V。
不同品牌UPS没说不允许并机,但是毕竟各自的技术不一样容易出问题。 (并机最好同品牌,同规格)