井点降水的施工流程

如题所述

  一、材料
  1、井点管
  用直径38~55mm钢管,带管箍,下端为长2m的同直径钻有Ф10mm梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝、间距20mm,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝、间距40mm。
  2、连接管
  用塑料透明管、胶皮管,直径38~55cm,顶部装铸铁头。
  3、集水总管
  用直径75-100mm钢管带接头。
  4、滤料
  粒径0.5~3.0cm石子,含泥量小于1%。
  二、井点管施工工艺程序:
  放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装集水箱和排水箱→开动真空泵排气,再开动离心水泵抽水→测量观测井中地下水位变化。
  本次降水采用双排井点,井点布置设在沉井的四周;井点管距沉井壁不应小于0.7m,每套设备带7m长井点30~36根,间距1.1~1.5m,计划用32根总长224米,降水深6~7m。
  井点管埋设,成孔用冲击式成孔,边冲边旋转、摇晃,并保持冲水管垂直,调整水压和沉管速度,保证冲孔直径为300mm,冲水压力从0.2MPa开始逐步提升。
  成孔井深比井点设计深50cm,洗井用0.6m3空压机或水泵将井内泥浆抽出;井点用机架吊起徐徐插入井孔中央,使露出地面200mm,然后倒入粒径5~30mm石子,使管底有500mm高,再沿井点管四周均匀投放2~4mm粒径粗砂,上部1.0m深度内,用粘土填实以防漏气。
  井点管埋设完毕后接通总管。总管设在井点管外侧50cm处,铺前先挖沟槽,并将槽底整平,将配好的管子逐根放入沟内,在端头法兰穿上螺栓,垫上橡胶密封圈,然后拧紧法兰螺栓,总管端部,用法兰封牢。一旦井点干管铺好后,用吸水胶管将井点管与干管连接,并用8号铁丝绑牢。一组井点管部件连接完毕后,与抽水设备连通,接通电源,即可进行试抽水,检查有无漏气、淤塞情况,出水是否正常,如有异常情况,应检修后方可使用,如压力表读数在0.15~0.20MPa,真空度在93.3kPa以上,表明各连接系统无问题,即可投入正常使用。
  井点使用时,应保持连续不断抽水,并配用双电源以防断电。一般抽水3~5d后水位降落漏斗基本趋于稳定。
  管道和地下构筑物完成并回填土后,方可拆除井点系统。拔出可借助于倒链或杠杆式起重机,所留孔洞用砂或土堵塞。
  井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-12
降水井就是降低地下水位标高 你要计算你出水速度和地下水汇水速度 你抽水的容量大于了地下水回水的容量 这样地下水位就降低了 可以使水中作业的变成陆地作业的了
第2个回答  2011-09-09
降水井就是降低地下水位标高 你要计算你出水速度和地下水汇水速度 你抽水的容量大于了地下水回水的容量 这样地下水位就降低了 可以使水中作业的变成陆地作业的了本回答被网友采纳
第3个回答  2011-09-10
集水井正常施工?集水井的作用就是汇集地下水,然后集中排出。
你的意思是如何使低于地下水位的施工工作面保持干燥,以便施工吧。
如果是,你要通过地质勘测报告,看看地下水位和你施工面大约有多少距离,地下水量、水压有多少,基槽的形状、尺寸、施工工序时间有多长。综合考虑以上数据,采用相应的排水或者止水方法。井点降水、止水帷幕、盲沟导集水井排水、插导管集中排水等措施都可以。
你说的井点降水适合大面积并且地下水源丰富的情况下使用。
第4个回答  2011-09-22
SMW工法桩,支护加止水一次完成。具体操作收索百度。
相似回答