井点降水施工工艺是什么?

如题所述

井点降水施工工艺的步骤如下:
1. 首先,通过放线确定井点的位置。
2. 接着,安装主管道以供井点管连接。
3. 然后,进行冲孔作业,为井点管的安装做准备。
4. 在冲孔后,安装井点管,并在其周围填充砂粒滤料,上面再覆盖粘土以密封。
5. 使用弯曲的连管将井点管与主管道连接起来。
6. 设置集水箱和排水箱以收集和排放降水。
7. 启动真空泵进行排气,并使用离心水泵抽取地下水。
8. 持续监控井点水位的变化。
井点降水施工时,可能会使用不同类型的井点,包括轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等,以适应不同的工程需求。
井点降水施工的注意事项包括:
1. 本次降水施工采用双排井点,井点应围绕沉井周边布置,确保井壁宽度不小于0.7米。每套设备需配备7米长的井点管30至60根,间距控制在1.1至1.5米,通常使用32根,总长度为224米,降水深度需达到6至7米。
2. 沉孔井的深度应比设计的井点深度大50厘米。洗井时,使用0.6米的三孔压机或水泵抽出井内泥浆,然后使用机架吊起并插入井孔中的井点管,确保管端离地面200毫米。接着倒入粒径为5至30毫米的沙子,填充井底500毫米高度,再均匀投放直径3至4毫米的粗砂,防止气体泄漏。
3. 井点管埋设完成后,需与总管道连接。井点应位于管壁外侧50厘米处。在连接前,先挖掘沟槽并保证内部平整,然后放置管道并使用钩子固定。在法兰头上使用螺栓连接,并垫上橡胶垫圈以确保密封。最后,紧固法兰螺栓,确保总管端部也密封良好。