电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时,各种电压、电流各有什么变化。

越详细,再加分

中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。

三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性。同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。


扩展资料:

中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。

当某—相发生接地故障时,由于不能构成短路回路、接地故障电流往往比负荷电流小的多,所以这种系统称为小电流接地系统。 

大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。我国规定:凡是X0/X1。≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1。

>4~5的系统则属于小接地电流系统。有些国家(如美国与某些西欧国家)规定,X0/X1。>3.0的系统为小接地电流系统。

参考资料来源:百度百科-接地系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
从理论上分析,当电气设备中性点采用不接地方式时,由于需考虑设备或系统线路在发生单相接地故障时接地点有较大电容电流流过(可能达到正常工作时单相 对地电容电流的3倍),产生强烈的、不能自行熄灭的电弧,损坏设备;而此时,中性点处对地电压升为相电压,非故障相电压升为线电压,因此,设备的中性点处 绝缘应按相电压绝缘考虑,设备各相的绝缘应按线电压绝缘考虑,设备制造的复杂性和成本因而增加。
  若设备的中性点采取直接接地方式,考虑设备或系统线路在发生单相接地故障时,中性点处对地电压仍为零,非故障相电压不会升高,仍为相电压;故设备的中 性点处绝缘和各相的绝缘仍按正常时情况考虑,不必升高,设备造价相对低一些。但此时故障点的电容电流很大,甚至可能超过三相短路时电流,造成故障点、设备 中性点构成的回路中流过的电流很大,引起事故并扩大;故线路上需加装断路器,在继电保护装置的配合下跳闸,及时将故障相切除,消缺后又自动重合闸。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-23
中性点接地系统单相接地 另外两相电压不升高 单相接地对地有很大的短路电流 保护装置迅速准 确动作 对于中性点不接地系统当单相接地时 接地相电压为零 非接地相对地电压升高根号三倍 中性点对地电压升高为相电压 各相间电压大小和相位不变 可暂时运行 中性点不接地系统当单相接地时限制了了接地电流
第3个回答  2019-12-22
中性点接地系统,发生单相接地短路,飞非故障相电压可能升高,可能降低,可能不变
第4个回答  2020-05-23
相似回答