中性点直接接地系统,单相接地时故障相流过很大短路电流,经消弧线圈接地,故障时就不流过短路电流吗?

消弧线圈的作用是用于补偿单相接地时故障相流过的电容电流,以防止电弧的产生。然而经过消弧线圈接地不也使中性点和故障点形成了回路吗,不也会产生很大的短路电流吗,虽然线圈有限制电流突变的作用,但也限制不了很久。

你说的很对,这是利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使通过故障点的电流减小到能减小弧光接地过电压的发生。而且消弧线圈本身是感性元件,与对地电容构成谐振回路,在一定条件下能发生谐振过电压。消弧线圈能使单相接地电流得到补偿而变小,这对继电保护的动作留有一定的余量,但是这使电网可以持续运行一段时间,从而相对地提高了供电可靠性。 但是这对设备和线路的绝缘有一定的要求!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-31
是形成回路的,但在相同的位移电压下,经消弧线圈对地产生的是电感电流,与系统中的电容电流的相位是正好相反的,所以在故障点可以将故障的电容电流正好抵消,来抑制故障是的谐过电压,以及防止故障点的电容电流造成弧光接地。在国标里规定消弧线圈带故障最大运行时间为2小时。
第2个回答  2012-08-30
中性点直接接地系统,也叫大电流接地系统。如果发生单相接地,保护回执产生过流的瞬间启动断路器跳闸,切除故障回路。因此,消弧线圈不会长时间工作。