喷淋管可以穿梁吗?主要考虑什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-16
可以。大量喷淋管要穿梁的话,就必须在浇筑混凝土前就做好套管的预埋,如果是后来才钻梁的话会对结构造成重大影响,管结构甲方、监理工程师以及设计单位的结构工程师都不会同意的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zBejWXOzj.html
其他回答
第1个回答 2011-12-15
不管是什么管道,如果是有预埋套管的话是可以穿梁的;如果是后期用
水钻
钻眼;建议不采用穿梁;如果非要穿梁需要经过设计单位的认可;本回答被提问者采纳