建筑中管道是否可以穿梁施工吗,是否符合施工规范要求

如题所述

建筑中管道可以穿梁施工,符合《给水排水管道工程施工及验收规范》。高温高压汽、水管道系统应选购金属缠绕垫片;润滑油系统、燃油系统应选购金属垫片;发电机氢气及内冷水系统应选购聚四氟乙烯垫片;抗燃油系统O形密封圈材质必须是氟橡胶材质;对长期不必拆卸的碳钢金属垫片则必须采用1Cr13材质垫片。法兰垫片宜采购工厂成品。

采购法兰连接的阀门时应同时采购配套法兰、螺栓等附件,防止出现法兰外径、螺栓规格不一致等情况;需要加装过渡段的焊接阀门应同时采购过渡段,防止出现接口尺寸或材质不符等情况。

扩展资料

本体疏水、高压抗燃油等管道系统不能选用承插焊接的管件。管道、管件、阀门及管道附件入场应报监理验收确认符合如下要求:生产厂家资质证明、出厂合格证、检验报告等关键质量证明文件齐全有效;规格型号、材质、技术参数等符合设计要求。

管道、管件、阀门及管道附件的外观检查,应无裂纹、缩孔、夹渣、粘砂、折叠、漏焊、重皮等缺陷;表面应光滑,无尖锐划痕;凹陷深度不得超过1.5mm,凹陷最大尺寸不应大于管子周长的5%,且不大于40mm。

检查阀门填料用料是否符合设计要求,填装方法是否正确;填料密封处的阀杆有无腐蚀;开关是否灵活,指示是否正确;铸造阀门外观无明显制造缺陷。起隔离作用的阀门,安装前必须严格按规范要求进行严密性检验,以检查确认阀座与阀芯、阀盖及填料室各接合面严密。

参考资料来源:建筑网—给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-20

参考资料来源:百度百科—管道工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
1、管道穿过结构梁的情况是有的。在梁中有加强措施的。可以参考06G901-1图集的2-35或者是相关的图纸要求,如果没有图纸要求,可以向设计单位提出,请设计单位明确。
2、如果是结构梁穿过管道,那一般是在风井中。在竖向风井穿过楼面时,结构梁可能会穿过风井,皮时一般不需要加固处理。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-18
如果设计图上就是这样设计的,按图施工就是了。只要把套管埋准确,一切ok!
如果设计图上没这样设计,某种情况下不得不这样做,那就让建设方落实设计方修改结构梁图纸,然后再施工,一切也ok!
如果设计图上没这样设计而土建施工已经完毕,那就万万不能ok了!
第3个回答  2012-08-16
可以穿 周围加强筋..
相似回答