关于电容式电压互感器CVT的剩余电压绕组的疑问?

因为我一级上传不了图片,图片在回答的一楼
最近我看电容式电压互感器的使用说明书,有个问题不是很明白。

一般TYD的下标代表了二次绕组的个数,如图所示: 下载 (431.54 KB)

2011-12-14 13:20

图中明确提出dadn是剩余电压绕组端子,注解中提出当互感器二次为四个绕组时,2a2n与dadn之间加入3a3n,也就是4绕组CVT中有3个主二次绕组,一个剩余电压绕组。说明书中提出剩余绕组是不带负荷的。

但是请看下图: 下载 (20.01 KB)

2011-12-14 13:09

此图是TYD4 500/√3-0.005H B相的原理图,图中主二次绕组却有四个,多了两个图中标出的A、B绕组,这与之前的说明是矛盾的,我不是很明白,到底是哪个地方出错了?TYD二次绕组的个数是代表主二次绕组的个数吗?图中A、B哪个是剩余电压绕组(我猜想是B,B所示的是阻尼回路,那么A绕组又是什么?)

另外带阻尼回路的剩余绕组三相的接线方式是不是开口三角啊,用于测量零序过电压?请高手指点!!!

看不到图。[email protected]
1、型号和绕组个数无关
2、检定计量绕组精度时剩余绕组不带负荷,这是因为只有出现单相接地或相间短路时剩余绕组组成的开口三角形才有电压,即才带负荷。所以正常运行时剩余绕组是不带负荷的。
3、一般阻尼器的抽头至少有一端要引出到二次接线盒内,用短接片短接。
阻尼器不一定带在剩余绕组上,剩余绕组三相组成开口三角形,检测是否出现单相接地或相间短路。正常情况合成电压等于零,实际电压小于12V,但出现短路时电压为100V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-14
另外带阻尼回路的剩余绕组三相的接线方式是开口三角啊,用于测量零序过电压.
相似回答