电压互感器的剩余电压绕组有什么用?

搞不明白,这个绕组怎么用?有什么作用?

在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。

当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
工程竣工交接试验的试验方法是:把二次绕组的三相引出端a、b、c短接,与其中性点端子0之间加上50HZ、100/√3V的单相电压,在开口三角处测得的电压应为100V。
做为绝缘监察用的电压继电器整定值为15—20伏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-24
楼上kakue 回答的已经很清楚了,不过我看楼上所举例的实例为35KV以下的产品,35kV以上原理与其相同,剩余绕组电压可以选择二种,一种100/3V 一种是100V .
相似回答