机房内空调的大小怎么计算

如题所述

机房内空调的大小计算:
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw)
Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)
Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)
方法二:面积法(当只知道面积时)
Qt=S x p
Qt总制冷量(kw)
S 机房面积(m2)
P 冷量估算指标
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-23
电子计算机房与一般空调房相比,不仅在温度、湿度条件、开机运转等方面有所不同,而且在空调设备方面也与其它形式的空调机不同。
计算机房热负荷:通过建筑围护结构传热量。
电子计算机本身的发热。
照明发热。
操作人员发热。
根据总热负荷加富裕量来确定
第2个回答  2011-12-23
热负荷(各项相加)——
机房设备总功率:W
机房面积*150W~250W:(地平面面积)平米;机房无人区域*150W,人员密集活动区域*250W

制冷功率:
空调制冷量:W(空调标称制冷量*95%~85%)
考虑地区夏季室外温度以及新风系统的影响、管道送风使空调效率降低等因素,应配置 空调制冷量=热负荷总量*1.1~1.25;如果不是使用机房专用恒温恒湿空调,这个系数应该设为1.3~1.5。本回答被提问者采纳