机房内平均多少平米需要安装一台空调
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-03-27
机房内空调的大小计算:
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw)
Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)
Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)
方法二:面积法(当只知道面积时)
Qt=S x p
Qt总制冷量(kw)
S 机房面积(m2)
P 冷量估算指标
本回答被网友采纳
相似回答
服务器
机房
建设标准?
答:
原则上每个机柜应配备两个UPS插座和
一个
市电插座。 5、电缆:电缆应选择符合国家标准的高质量铜芯线缆,主干进线截面积至少达10
平方
毫米,UPS插座电源线截面积为4平方毫米,照明用电源线截面积可用2.5平方毫米,3P
空调
插座电源线截面积至少达4
平米
毫米。线缆应置于桥架或PVC管内,防止电磁干扰设备,并标明去向和功能,方便维...
现有
1
栋三层的办公楼
需要安装
中央
空调
,每层大概700
平方
,一楼准备做接...
答:
一共2100平米
,肯定是多联机系统比较划算,如果使用水机,需要有空调机房,水泵房等,多联机就一个室外机,可以放在屋顶或地面上,省地方。运行起来也比较节能,不想水机那样一开全开。造价上来说,两者差不多,不过后期运行肯定多联机会省。不然就就考虑安装分体空调也不错,只是室外机有一点多。
怎样根据
机房
大小配置精密
空调
答:
可按250W~350W每平米计算
,具体看你的设备多少。如中等设备容量的100平米的机空选个100*300=30KW的空调就可以了。
电信
机房空调
要求
答:
据悉,通信
机房空调
设置温度每调高1℃,可以节能5~12%。广东移动的一位机房维护人员曾对记者说,在机房设备的高温承受能力内,广东移动将机房温度做了相应调整,没有影响正常的设备运行,还达到很好的节能效果。又如机房空调压缩机采用变频技术,是对机房专用空调压缩机
加装
变频器,通过变频器来改变压缩机...
我现在有
一个机房
30
平米
,10个服务器等机柜,分两排摆放,现在两台普通...
答:
其实也没有太多要求,30
平米
的房间,两
台空调
足够了。建议你将
空调安装
在你的机柜上方,并保证可以让机柜对面的空调可以直接吹冷到机柜,两边可以对吹就很好了。另如果空调是常年运行的,要求
机房
尽量恒温在
一个
温度。
我们单位的
机房
是25平,有5个机柜,现在
需要一个空调
,不知道
需要多大
的...
答:
25
平米
的
机房
能用到5个柜机肯定是热量很大,估计再有
一台
5匹的就足够用了 如果想更换一台5匹柜机的话 建议使用格力的 价位大概在8000元左右
楼层弱电间 是否
需要
配置新风或
空调
?
答:
楼层弱电间 是否需要配置新风或
空调
? 整栋楼宇内,每个楼层都有对应的弱电间,面积6.5
平米
,有网络42u机柜两个(每个机柜大概10台交换机),电信联通移动三家手机信号覆盖设备
安装
与墙上。配置
一个
排风扇,请问各... 整栋楼宇内,每个楼层都有对应的弱电间,面积6.5平米,有网络42u机柜两个(每个机柜大概10台交换机),电信...
小
机房空调
怎么选 有个小小的机房,
一个
机柜,里面有两台主机,一些交换机...
答:
小小的
机房
是
多少平
,
空调
都是按面积来选择的。一般标准的空调最小就是小一匹的,大概能为10
平米
使用。
500
平米机房装空调
一年大约
需要多少
电量
答:
数据中心机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。可以采用“功率及面积法”计算机房热负荷。 500
平米机房空调
一年大约需要108KW*24*365=946080度电,计算方式如下:Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(KW)Q1室内设备负荷(=设备功率×1.0)Q2环境热负荷(=0.12~0.18KW/m2×机房面积),南方...