温度变送器原先的量程是-50~200℃,然而买回来的是-50~250℃,PT100的热电阻,可以用吗?

输出信号直接进入西门子pLC,问下显示的温度和原先有什么不一样,需要进入程序改下量程吗?谢谢 PT100输入温度变送器,输出4-20ma

不一样的,在PLC中直接修改它的最大量程就可以,即4mA对应-50,20mA对应250就可以了,其他的需要修改
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-05
不一样的,在PLC中直接修改它的最大量程就可以,即4mA对应-50,20mA对应250就可以了,其他的不需要修改
第2个回答  2011-12-05
可以使用,把量程调下就行了。
第3个回答  2011-12-05
我是销售温度变送器的我来告诉 你 ,可以使用

需要进入程序改下量程 即4mA对应-50,20mA对应250就可以了
第4个回答  2011-12-18
好像没有这个范围吧